« Svar #135 skrivet: 02 april 2007, 09:19:38 »
Värden för Mars -07.

Producerat värmepump: 1705 kWh

Tillskotts el: 7 kWh

Täckningsgrad 99,6% av värmebehovet för Mars månad.

Garage: 367 kWh

Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1579 kWh

/Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #136 skrivet: 02 april 2007, 23:09:58 »
Värden för mar 07:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 632 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2191 kWh

Tillskottsel 95 kWh

Hushållsel 426 kWh

Garage 181 kWh (Värmen på ca 10 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)

COP 3,5

Täckningsgrad 96 % av värmebehovet i mars.

Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad stalin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: logg CE 50
« Svar #137 skrivet: 10 april 2007, 22:52:57 »
Uppgifter för Mars:
OBS! Baserade på VPs egen logg.

Vp sedan förra perioden      1867 kWh
Tillskott sedan förra perioden   0,00 kWh (!)
Drifttid sedan förra perioden      502,00 h
Tot-tid sedan förra perioden      732,00 h
Täckningsgrad (%)                            100,00
Medeltemp                                    -1,4 ºC

Inget tillskott alls. Nice.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar

Utloggad simrob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #138 skrivet: 11 april 2007, 21:18:04 »
Trevligt med loggar, men vad kostar den att köpa?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35950
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: logg CE 50
« Svar #139 skrivet: 12 april 2007, 07:19:14 »
Tror inte det finns någon fastslagen prislista på deras pumpar men i nedanstående tråd borde det finnas prisindikationer.

Läs mer om Värmepumpen i den officiella tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5297.0
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad dovienya

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #140 skrivet: 29 april 2007, 12:41:45 »
Hm.. nyligen installerat min CE50 och inte trimmat in den nåt; plattan är typ 7 grader än så det tar väl en tid innan det blir nåt vettigt.

Nu till min fråga.. total tid är x antal timmar.. vp-tid är lite mindre..

Tillskottet är högre än värmepumpen har producerat? (typ 96kWh mot typ 60kWh) trots att jag har kört den med eltillskottet avstängdt en hel natt (drygt 70% av tiden) .. orkar inte tänka just nu och har inte pumpen framför mig då huset den står i inte har internetaccess än :P

varför?

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #141 skrivet: 29 april 2007, 18:32:26 »
Observera att mätaren för tillskottsel inte står still även om du slagit av tillskottet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad dovienya

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #142 skrivet: 01 maj 2007, 12:49:44 »
Så det faktiska tillskottet är alltså (tillskott - värmepump)?

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #143 skrivet: 01 maj 2007, 20:24:56 »
Om du stängt av tillskottet har du givetvis noll i tillskott. Däremot visar mätaren den tid som pumpen kallar på tillskott oavsett om det är avslaget eller inte. Enda sättet att få kontroll på detta är att anteckna mätarenställningen när du stänger av och sätter på tillskottet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #144 skrivet: 02 maj 2007, 12:54:06 »
Värden för April -07.

Producerat värmepump: 998 kWh

Tillskotts el: 3 kWh

Täckningsgrad 99,7% av värmebehovet för April månad.

Garage: 198 kWh

Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1301 kWh


Har nu kört Värmepumpen ett år, vilket har gjort att vår energiförbrukning har minskat med 13500 kWh.
Detta trots att den uppvärmnda ytan har ökat med 27m². Thumbsup

/Roine.
« Senast ändrad: 18 september 2007, 20:39:06 av Roine »
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: logg CE 50
« Svar #145 skrivet: 09 maj 2007, 06:32:53 »
Eftersom jag aldrig är hemma så pass mycket att jag kan ha koll på vad pumpen drar per månad, så bryr jag mig inte om att kolla detta.
Därimot så har jag årsförbrukningen på pumpen för de senaste 2 åren och det då visar det sig att pumpen har dragit ganska exakt 6000 Kwh varje år. Den totala förbrukningen skiljer sig heller inte mer än några hundra Kwh om nu medelvärdet för sista månaden stämmer.

Så total hushållsel (inklusive elen till värmepumpen) för vårat hus ligger på 15000 kwh/ år och det tycker jag är ganska bra med tanke på att huset är på 272 kvadrat.

Om någon är intresserad så har jag även uppdaterat min hemsida med lite mer bilder och av bättre kvalitet på de flesta av dem.
« Senast ändrad: 10 maj 2007, 01:58:55 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #146 skrivet: 04 juni 2007, 09:29:22 »
Värden för Maj -07.

Producerat värmepump: 762 kWh

Tillskotts el: 0 kWh

Täckningsgrad 100% av värmebehovet för Maj månad.

Garage: 68 kWh

Total energiförbrukning inkl. hushålls el:1100 kWh


/Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #147 skrivet: 31 augusti 2007, 09:23:09 »
Nu har jag börjat slarva med avläsningarna, så jag har inte rapporterat på ett tag. Här är i alla fall en årsavläsning.

31 aug 2006 - 31 aug 2007:

Total förbrukning på elmätaren 15803 kWh

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel men inkl cirkpump o fläkt) 6205 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 15174 kWh

Tillskottsel 1296 kWh

Hushållsel 5498 kWh

Garage 2804 kWh (Värmen på ca 10 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)

COP 3,4 exkl fläkt och cirkpump

Täckningsgrad 92 % av värmebehovet.

Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad JohnnyJH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: logg CE 50
« Svar #148 skrivet: 15 september 2007, 00:06:59 »
Frågorna har säkert ställts innan men:

Hur pass bra stämmer CE-50s egen log (VP, tillskott, drift totaltid)?
räcker det med en elmätare till pumpen för att räkna ut t.ex. COP på ett bra sätt?
Vilken formel skall jag i så fall använda?
Mitt hus är 145m2 och jag har ställt in frånluftsflödet på 180 och tilluften på 170m3/h är det rätt?

Johan

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #149 skrivet: 15 september 2007, 14:18:37 »
CE50:s egen logg går på schabloner, dvs att den ger 5 kW på fullvarv, 75 Hz, och ca 4 kW på 50 Hz etc. Det stämmer egentligen inte eftersom avgiven effekt beror av luftflödet och dessutom varierar över en gångcykel. CE50 ska ge 5 kW i genomsnitt över en hel cykel inkl avfrostning med luftflödet 220 m3/h och vissa förutsättningar för innetemp och luftfuktighet. Hur många kWh den har producerat går på dessa schabloner och de kan skilja sig från verkliga värden. Om man har större luftflöde än 220 m3/h ger CE50 mer effekt än 5 kW och har man lägre än 220 ger den mindre.

Jag har beräknat cop utgående från schablonerna och det blir lägre än mina verkliga värden eftersom jag ventilerar 270 m3/h. Jag har dragit av driveffekten för fläkt och cirkulationspump (ca 200 W) när jag räknat fram cop. Den driveffekten drar alla hus med frånluftsventilation och vattenburen värme oavsett värmekälla.



Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!