Jeg skal legge vannbåren varme i kjelleren som i dag har uisolert betongplate på drenert masse (byggeår 1970, Norge).
Jeg ønsker lavest mulig byggehøyde, men ønsker ikke å hakke opp eksisterende gulv. Derfor lurer derfor på om det er mulig å støpe inn (svensk: gjuta inn) varmefordelingsplater som brukes for flytende gulv? Jeg ser derfor for meg følgende oppygbing (nedenfra -> opp)
* Fuktsperre
* 6mm XPS
* 18 varmefordelingsplate (jeg har en del til overs, for 17mm rør, Thermotech)
* Armeringsnett (jern, 150mmx150mm)
* 10mm flytsparkel (fleksibel, fiberarmert?)
=> Total byggehøyde = 6+18+10 = 34mm
Med denne konstruksjonen får jeg mest mulig isolasjon (min 6mm, max 24mm) men likevel god varmefordeling. Jeg får også redusert mengden med flytsparkel (som er dyr).
Foreløpig har jeg ikke sett noen somn foreslår instøpt (ingjuten) varmefordelingsplater (alu). Er dette dumt og unødvendig?
Problemet med rørleggere er at de "alltid" foreslår "standard" løsninger...
Svar mottas med takk!