Författare Ämne: kalla element  (läst 14320 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
kalla element
« skrivet: 05 oktober 2008, 01:50:31 »
Hejsan alla,

min första inlägg i detta forum ,)

Jag har ett problem här hemma och jag hoppas verkligen att någon här kan hjälpa mig.
Jag har en Autoterm 615 VP i radhuset och allt har fungerat bra förrutom att elementen inte blir varma.

Detta är det andra året vi bott här och förra vintern funkade alla element bra. Nu när det är 2 grader kallt ute på kvällarna
och det är verkligen dags att starta igång värmen i huset...Men jag inte det att funka.

Jag har sett till att vi har 1 bar i tryck i värmepannan och allt ser bra ut i värmepannan. Vi får ut varmvatten från kranarna och
värmepannan producerar varmvatten men inget kommer ut till elementen.

Om man känner på rören som är kopplade till elementen är de kalla och det måste betyda att varmvatten inte tillförs från värmepannan? eller?

Jag har även luftat alla element men det var inget luft som pyste ut, endast vatten.

Kan detta ha något att göra med att vi inte får ut varmvatten:
*Vi renoverade vårt badrum i somras och tog då bort ett element och satte på en koppling.
*Värmepannan är kopplad mot tre faser i el systemet. Kan det vara något elfel? Varmvatten till elementen kanske har en egen propp som det har blivit något fel med?
Det skulle vara konstigt eftersom den producerar varmvatten med skickar inte ut det till elementen? Har även bytt propparna på alla tre faserna.
*Visst ska "ventil inkommande kallvatten" vara uppvriden, öppnad? Har för mig att vi rattade på denna när vi skulle ta bort elementet?

Jag är nybörjare på detta och hoppas på lite hjälp.

Tusen tack!


« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 15:43:18 av Brainmaster »

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36137
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Iskalla element
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 08:39:38 »
Om radiatorsystemet är ettrörs så kan kopplingen vid det bortplockade elementet vara boven.
Oftast finns dock fler än en slinga i ett hus varför delar av radiatorerna borde vara varma även om du satt på en felaktig koppling där radiatorn tidigare satt.
En trasig/avslagen cirkulationspump är väl trots allt den troligaste orsaken.
Inte sällan fastnar de under sommarn om du haft den avslagen.

Längst bak på motorn brukar sitta en stor täckbricka som kan skruvas av (kommer lite vatten så var beredd med en handduk när du lossar den)
Skruva bort täcklocket och skruva med en vanlig spårmejsel på cirkpumpens axeltapp för att få igång pumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Iskalla element
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 13:11:28 »
Hej, tack för svaret!

Jag har 2rörs system till radiatorerna.
Jag vågade inte skruva på något i värmepannan innan jag är hundra procent säker på att jag förstått dig rätt.
Därför har jag lagt upp en bild här.



Är det nr1 eller nr2 som du menar på att jag ska skruva upp och skruva in igen?

Har jag förstått dig rätt eller är jag helt ute och cyklar?

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Iskalla element
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 13:31:38 »
Nr 2.
Och Rickard skrev: "Längst bak på motorn brukar sitta en stor täckbricka som kan skruvas av (kommer lite vatten så var beredd med en handduk när du lossar den)
Skruva bort täcklocket och skruva med en vanlig spårmejsel på cirkpumpens axeltapp för att få igång pumpen."
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Iskalla element
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 13:50:29 »
Hej Digitalrobert, Rikard

Cirkulationpumpen jobbar och är varm.
Jag har ingen täckbricka bakom, kände med handen och det är en enda järn del som håller fast cirkulationspumpen. Menar ni att jag ska skruva bort denna del med de två insektsskruvarna på framsidan?
Kommer inte cirkulationpumpen att lossna?

Jag skruvade även ut nr2 och det kom ut varmvatten. Jag lät den vara öppen ett tag och sen stängde jag den igen.
På dispay enheten i värmepannan står det att radiator temperaturen är 47?
Ingen varmvatten i elementen

Tack så mycket för hjälpen
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 14:11:28 av Brainmaster »

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Iskalla element
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 14:45:17 »
Snackade nyss med tjejens pappa och han misstänker att det kan ha något med shuntern att göra? Kan detta stämma?

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Iskalla element
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2008, 14:51:30 »
Skulle precis skriva det, hur är shunten ställd? (sitter ovanför cirk.pumpen)
Systemet står inte i sommarläge?
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 14:54:00 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Iskalla element
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2008, 15:03:39 »
Hej

Vet inte hur man ser att den är inställd på sommarläge på pannan. Men shuntern är vriden åt varmt vatten. Går det att göra något mer med shuntern än att bara vrida åt varmet eller kallt?

Om man känner på röret från cirkulationpumpen och utåt så är den varm men känner man på samma rör, lite längre bort så har den blivit kall. Det måste betyda att jag inte har någon cirkulation och är det isåfall shunterns fel?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36137
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: kalla element
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2008, 16:25:41 »
Såg du att axeltappen snurrade när du lossade skruven bakpå pumpen?
Sitter den fast så blir motorn varm (och vattnet) men inget flöde...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: kalla element
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2008, 19:12:55 »
den snurrar :/

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: kalla element
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2008, 19:19:45 »
Det kan hända att själva motoraxeln snurrar men att "propellern" har lossnat från axeln och står still.
Shuntmotorn kan lossna från axeln till shunten kolla om axeln rör sig när shunten går.
Du kanske har nån kran/ventil stängd.
 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: kalla element
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2008, 19:23:30 »
På shunten sitter det en svart ratt, den går att handjustera.
Man trycker den svarta ratten rätt in och sen kan man vrida, om jag har fattat fotot rätt är utgående vatten till radiatorerna rätt under pump 2 som går rakt ned. Känn efter och vrid shunten för att kolla att värmen kommer ut.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Brainmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: kalla element
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2008, 00:56:02 »
Hej alla hjälpsamma,

Jag har löst det , vart så jävla glad  ;D ;D ;D, tänkte faktist ringa in någon specialist imorgon...

Vet inte vilket av dessa åtgärder som gjorde det, men allt funkar nu:
* Jag hade en luft ventil på pannan som jag pyste luft från.
* Jag vred på max effect på cirkulationspumpen ett tag
* Jag höjde trycket till 1,5 ett tag
* Jag vred på shuntern till kallt ett tag och drog sedan tillbaka den till varmaste
* körde en omstart (kan funka med datorer)

Men nu funkar det , får ut varmvatten till radiatorerna, bara en eller 2 som fortfarande är kalla, ska lufta dem imorn.
Jag hade 0 kunskaper om värmepannor innan detta inlägg och har hållt på 6 timmar idag på att luska ut vad det kan vara...

SUPER TACK för alla svar, hade inte grejat detta utan er  :'( :-*
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 00:57:37 av Brainmaster »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!