Hej !
Nu har min värmepump gått 10 år klanderfritt, och vi har alltid haft det varm och skönt i huset.
Jag har läst av vissa parametrar varje år och vill delge lite genomsnitts siffror för dessa 10 åren.
Förutsättningar :
1½ plans hus på 150 m2 uppvärmd yta i norra skåne.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
16 st MP-2 element med en sammanlagd uteffekt på 6,5 Kw och 101 liter radiatorvolym.
Värmepump Thermia Villa 60 med en bergborra på 90 m, 18 m foderrör och 89 m vattenpelare.
Vid höglast, köldbärare in 0 ºC, köldbärare ut -3 ºC. ( enstaka gång under nollan på inkommande)
Värmepumps inställningar :
Värmekurva: 36
Vp intervall : 30 min
Värmestopp: 17 ºC
Vp hysteres: 15
Tillsats hysteres: 25
Integral Vp: 250 gradminuter
Integral Tillsats: 800 gradminuter
Genomsnitts siffror (baserad på 10 års förbrukning):
Drifttid kompressor : 2195 tim/år
Tillskott : 6 tim/år (antagligen bara legionellakörningar)
Kompressorstarter : 3550 st/år
Starter/dygn : 9,7 st
kompressortid/start : 0,6 tim
Total förbrukning Vp : 5630 kwh/år
Jag vill gärna ha feedback på detta, vad är bra, vad kan ändras, vilket är mindre bra osv......
När denna pump havererar ska jag byta till en Thermia igen vilken modell är lämplig i så fall, lyxvarianterna eller snikvarianterna ?.
Kanske gå ner i storlek på pumpen (om det finns, har inte kollat det?) så att jag får längre gångtider, men vad händer med borrhålet med längre gångtider, eller effektivare pump i samma storlek ?. Tycker att den är lite i klenaste laget, eller ?, men den har fungerat perfekt i 10 år och har bra temperaturer.
/Snapphanen