Författare Ämne: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren  (läst 10736 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mape17

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
Hej
Såg på MITEC Instruments hemsida att de hade ett optiskt läsöga som kan läsa av den roterande skivan på elmätaren och ge en puls per varv på utgången. Detta utan att man öppnar mätaren. En liten dosa som tejpas fast med dubbelhäftande tejp. Ögat kan anslutas direkt till deras datalogger som mäter pulser.
Nackdelen är att den kostar 1865:- plus moms.

Nu till min fundering. Någon som har ett tips om hur man kan bygga ett sånt här öga själv. Tänkte att man kunde utnyttjka en lite iR-lysdiod för belysning av skivan och en fotodiod avkänning och lite fler komponenter för att fixa till pulsen ut.

Nån med lite elektronikkunskap som har nåt tips?

MITEC har även en hel del andra intresanta givare för den som vill logga olika storheter, tex
- fuktmätare
- temp
- Elmätare enfas med pulsutgång, stor som en automatsäkring,1500:- exkl
- Elmätare trefas med pulsutgång, 2800:- exkl
- Kallvattenmätare, ersätter ordinarie, med pulsutgång från 1200:- exkl
- Varmvattenmätare med pulsutgång, 800:- exkl
- Luftflöde
- Nederbörd
- tryck
- lufttryck
- Nivågivare för brunnar etc
- Koldioxid
- Vindhastighet/riktning

Tyvärr är väl priserna ganska höga för en privatperson men en och anna ide kan det ju ge.

MVH
Mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.

Utloggad mso

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2005, 10:20:50 »
Ja va dyrt allt är, Classe i stan har en enfas mätare för lite finesser, logg,aktuell.acumulerad. Nu endast 160 kroner. Prisvärt för den som vill logga enfas. allternativet tre st för den som vill logga trefas????/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mape17

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
jo, mäteren från classe har jag redan, men det vore fint att få in mätarna i elcentralen.
Snyggt och prydligt vill man ju ha det som "gammal" instrumentmek från massaindustrin.

Ska se om jag kan få tag i en din-skene mätare för ett bättre pris nånstans.

/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.

Utloggad RLA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2005, 11:01:06 »
Nu till min fundering. Någon som har ett tips om hur man kan bygga ett sånt här öga själv. Tänkte att man kunde utnyttjka en lite iR-lysdiod för belysning av skivan och en fotodiod avkänning och lite fler komponenter för att fixa till pulsen ut.

Nån med lite elektronikkunskap som har nåt tips?

Varför inte prova med en standard fotocell med integrerad mottagare? dom finns i alla så små som M8, eventuellt kan man ansluta en cell med fiber!? ska kolla själv om det fungerar, tack för grundtipset!
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad mape17

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
Jag väntar tålmodigt på resultatet om du får det att funka.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
jo, mäteren från classe har jag redan, men det vore fint att få in mätarna i elcentralen.
Snyggt och prydligt vill man ju ha det som "gammal" instrumentmek från massaindustrin.

Ska se om jag kan få tag i en din-skene mätare för ett bättre pris nånstans.

/mats


En ny tre fas kostar runt 2500:-.  Tror att det är svårt att hitta begagnade DIN mätare.

Ett alternativ  :http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=vnl_s&l=0&c=1&city=0




/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad RLA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 13:04:54 »
Jag väntar tålmodigt på resultatet om du får det att funka.
/mats
Jo det fungerar att läsa det svarta strecket på skivan rakt igenom plastskalet, jag använde 2 st fiber, en sändare och en mottagare, jag tror det blir ännu enklare om man tar en fiber med sändare och mottagare i samma fiber (lättare att rikta in strålen), jag tror inte heller att man behöver någon extra belysning då denna fotocell skickade ut rött ljus.

Utsignalen från den testade fotocellen är 24 VDC PNP så det fungerar nog dåligt till 1-wire, men principen fungerar!! Nu gäller det ett enkelt sätt att få in signalen till en PC, det borde väl finnas ingångskort även till en PC? eller måste man skaffe en liten industri-PC, någon som vet?
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Finns tex. hos ELFA kort med både analoga och digitala ingångar...
Från några 1000kr och uppåt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Svennis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Use it or loose it!
Hej Mats!

Jag har löst det med laser-lysdiod och fotoresistans.

Och á priori jag har gjort en egen programvara till min PC.


/Svennis
http://web.telia.com/~u21316909/
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]

Utloggad mitche

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
Svennis:

Jag är väldigt intresserad av ditt elmät projekt...är det kunskap som du håller inne på själv eller är du villig att dela med dig?

Min elmätare är en gammal analog, som måste läsas av optiskt. Det jag vill är att logga min elförbrukning till PC...

Är det någon som vet något om denna:
http://techtrade.se/pwrmeter.htm

/mike

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3698
  • Karma +5/-13
SV: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2006, 11:27:39 »
Liknande system finns hos ELV (http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9833), men det kostar en bråkdel så mycket och är trådlöst.

Läsenhet+trådlös sändare kostar 35 Euro (byggsats).
Mottagare+display kostar 20 Euro (byggsats), behövs ej för PC-loggning.
PC-datalogger med program kostar 20 Euro (byggsats)

Paketpris för allt 75 Euro (fabriksbyggd)

Frakt brukar kosta runt 10-15 Euro.
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 11:30:40 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad mitche

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
Superklasee!!!

Jag tackar för infon!  :D



/mike

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Hej

Ja Ridax men jag förstår ju inte Tyska, har du ork att beskriva vilka prylar som är vad.
Jag vill kunna logga in i en pc.
Beskriv både den trådlösa vägen och den sladdbundna om det nu finns, vilka prylar att köpa till dessa vägar.
Jag tänkte köpa båda versionerna.

Om du orkar
MVH
Messer

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3698
  • Karma +5/-13
SV: Loggning av elmätare utan SO1 utgång och utan ingrepp på mätaren
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2006, 18:08:31 »
Ja Ridax men jag förstår ju inte Tyska, har du ork att beskriva vilka prylar som är vad.
Jag vill kunna logga in i en pc.
Beskriv både den trådlösa vägen och den sladdbundna om det nu finns, vilka prylar att köpa till dessa vägar.
Jag tänkte köpa båda versionerna.
Ja, om man inte förstår tyska så är ju livet besvärligt onekligen...  ;)  Jag har själv inte använt några av dessa komponenter, då jag är nöjd med att gå ner till elmätaren några gånger per år.  Men jag har köpt massvis med "intelligenta hem" prylar från ELV och är mycket nöjd med det mesta.  "Byggsatserna" som de har är av mycket hög kvalitet och det är för det mesta inte alls svårt att få ihop dem.  Det är för det mesta ganska enkla saker som krävs som arbetsinsats.

Mätarsystemet som jag pekar på består av olika komponenter som man kan kombinera.  Dels GIVARNA som sänder ut mätvärden via radio (868 Mhz), dels DISPLAYER som presenterar informationen på en display och dels PC-LOGGER som kan logga värdena till datorn (vissa displayer har dator-anslutning också och kombinerar alltså dessa två).  Det går att kombinera givarna ganska friskt.

DISPLAYER:
EM1010 (68-668-98) byggsats, 30 Euro
EM1010 (68-668-99) fabriksbyggd, 50 Euro
EM1010 PC/USB (68-669-01), byggsats 70 Euro
EM1010 PC/USB (68-669-02), fabriksbyggd 80 Euro
EM1010 kit med EM1000-WZ givare (68-730-28), fabriksbyggd 70 Euro
EM1000 (68-578-42), byggsats, 20 Euro
EM1000 (68-626-74), fabriksbyggd, 30 Euro

EM1000 är en äldre modell än EM1010.


PC-LOGGER:
EM1000DL PC-logger (68-614-92), 30 Euro
Se även EM1010 PC/USB-modellerna ovan

GIVARE:
EM1000-WZ (68-611-70), byggsats, 35 Euro
EM1000-WZ (68-626-71), fabriksbyggd, 40 Euro
EM1000-EM (68-621-16), byggsats 30 Euro
EM1000-EM (68-621-17), fabriksbyggd, 35 Euro

-WZ är en givare för elmätare med snurrskiva medan -EM är en stickkontaktsmätare som mäter lokalt ansluten 1-fas.  Jag har tittat på kretsschemat för -WZ-modellen och jag är övertygad om att det är väldigt enkelt att ansluta den till en mätare med digital S0-utgång också.  -WZ kallas också ibland för EM1000-S plus EM1000-IR.  För mätare med S0-utgång så räcker det egentligen med EM1000-S delen och -IR delen behövs inte, men jag vet inte om det går att köpa separat.

Så för ett komplett PC-logg kit så behövs en givare och en PC-LOG (eller display med PC interface).  Vill man ha en display som är obereoende av PC så köper man till en display eller en display med PC interface.  Vill man inte ha logg-funktion så köper man bara en display (+givare).

Alla givare/displayer kommunicerar trådlöst med varandra, så det finns ingen trådbunden version.  Observera att givare/displayer inte kommer med batterieliminatorer som behövs till en del av delarna (behövs till de delar där det står "ohne Netzteil").

Så enklaste data-log variant man kan köpa är EM1000DL (68-614-92) och EM1000-WZ (68-611-70) för totalt 65 Euro.

« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 18:18:51 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36216
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Den som kan vänta nån vecka kan få köpa grejerna av mig, jag kommer att ta in dem i webshopen.
Har beställt lite av varje för att kolla vad som behövs för olika applikationer och kommer så snart jag utvärderat det hela att göra en större order.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!