Hej, Är det någon som vet något om modifiering av en panasonic så att den kan reglera inomhustemperaturen till ca +8 ºC? Jovisst, NE-modellen har ju denna funktion, men det kostar ju en del extra...
Beroende på givarna så borde det vara ganska enkelt att peta in en vip-brytare och lura den att tro att det är t.ex. 22 ºC då det egentligen bara är +8 ºC.
Eller finns de dom som modifierar mjukvaran för att uppnå samma sak?
Tittade lite i service-manualen. b00k
Det ser ut som om det sitter en NTC-termistor som känner av inomhustemperatuen. +8ºC = 32kOhm +22ºC = 17kOhm. Om man parallellkopplar en exakt lika termistor så har man ju löst problemet. Tittar man på temperaturkurvan så tycker inte jag att det borde påverka värmepumpens reglerfunktion speciellt mycket om den nu inte är väldigt väldigt känslig.
Så en termistor och en vippströmbrytar och så är vi hemma eller är jag ute och cyklar...