Hej, varför larmar x15 på låg temp brine in och ut, givarna visar -12 båda två.
Har kollat med annan givare men värdena verkar stämma, kan inte få igång vp mer än några minuter sen larmar den o stänger igen.Har den frusit totalt nånstans eller.....?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #166 skrivet: 24 oktober 2011, 22:27:43 »
Brukar bli sådär om cirkpumpen för köldbäraren har fastnat.
Längst bak på cirkpumpen finns en mutter som du kan skriva bort, det kan komma lite vätska, men inte mycket.
Längst bak på axeltappen som expopneras finns ett mejselspår som finns där för att man skall kunna hjälpa pumpen igång om den fastnat.
Vrid fram och tillbaks ett antal gånger, prova sedan starta värmepumpen igen och se om den snurrar.
Det kan också vara plugg i filtret på KB-ledningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad brasse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #167 skrivet: 25 oktober 2011, 19:03:05 »
Okej, lite knöligt att komma åt baksidan på kb pumpen men det ska gå.
Tack för svaret.

Håkan

Utloggad brasse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #168 skrivet: 03 november 2011, 19:15:29 »
Jo det verkar vara nåt med kb pumpen, nu löser jordfelsbrytaren när jag kör kb pumpen manuellt.
Ny är beställd.
Tack för all hjälp så här långt, återkommer om det inte löser sej.  Thumbsup

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #169 skrivet: 09 december 2011, 14:18:19 »
Du har väl en stratos pump med display? på dom kommer du inte åt axeln och dom kostar ganska mycket att köpa, typ 12000,

Utloggad damo01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #170 skrivet: 25 december 2011, 20:59:56 »
Har en fundering gällande varvtalsstyrningen på kb pumpen.
Då jag installerat den eminenta logger 2020 har jag koll på kb tempen som inte stämmer alls med tempen enligt pumpen.
Exempelvis just nu (vid 40hz på kompressorn) då pumpen visar 2,6 resp 0,7 medan logger visar 6,1 resp 5,8. Detta borde ju innebära sämre COP förutsatt att loggergivarna visar rätt (ivt:s givare ska ju inte vara de bästa)...
Iofs ligger loggergivarna instoppad dikt mot rören men det är ju diffen som är intressant. Åsikter om detta?

Har också en fundering om "firmwaren" i pumpen. Är det läge att uppgradera från gammal version? Ger det något i form av besparing (smartare styrning etc)?

Utloggad trolleberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #171 skrivet: 15 januari 2012, 19:31:55 »
jag får ofta en varning på att det är "hög temperaturskillnad värmebärare", vad menas med detta och vad kan det bero på?
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.

Utloggad bece

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #172 skrivet: 18 januari 2012, 10:35:13 »
jag får ofta en varning på att det är "hög temperaturskillnad värmebärare", vad menas med detta och vad kan det bero på?
Vad har du för temperatur på T8 & T9? Har du termostater på radiatorerna?

Utloggad bece

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #173 skrivet: 03 mars 2012, 17:32:46 »
Jag har ju ältat fram och tillbaka huruvida värmebärarens CP körs på maxfart eller inte när kompressorn startar.

Efter jag läst tråden ”Vad har ni för COP” så gjorde jag lite mätningar enligt ”elpatronsmetoden”.
Eftersom jag senaste tiden trott att VB-CP alltid går med farten man ställt in den på så var resultaten nedslående. Jag hade enligt beräkningarna ett COP på mellan 2,5 och 2,7...

Jag mejlade IVT mina siffror och den här gången fick jag svaret att cirkulationspumpen varvar upp på max när kompressorn går (precis som OWL sagt tidigare i tråden).

Mina nya mätningar efter detta svar blev mycket bättre och kollar man på effekten den levererar vid 20Hz så stämmer det ju hyfsat med specifikationerna på VP'n.
IVT säger att den ska leverera 2,2kW (0/45) och enligt mina mätningar så levererar min VP 2,65kW (2,2/30,3).  :)

För att tabellen ska se bra ut fick jag göra lite förkortningar:
Fq = Frekvens
DT = DeltaT (VB)
El = Effekt avläst på separat elmätare VP'n är inkopplad på

Fq      DT      VBut      KBin      El(W)      COP
20      1,6      30,3      2,2        590      4,49
25      1,9      31,0      2,2        710      4,43
31      2,2      35,1      1,4        920      3,96
39      2,7      32,4      1,7      1135      3,94
47      3,2      36,7      1,3      1375      3,85
69      4,9      34,5      2,0      1985      4,09
89      6,2      40,5      0,9      2960      3,47

För övrigt så fick jag rekommendationen att ha ett sådant flöde i systemet så att DeltaT ligger på 7 grader när kompressorn går på högsta frekvens.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #174 skrivet: 23 oktober 2012, 22:35:41 »
Hej, jag är nybliven ägare av en X15 och ett hus på knappt 400 kvm i södra Norrland. Jag har några funderingar som ni kanske kan hjälpa mig att svara på. Det första jag fick göra var att byta kompressor, växelventil och givare T10. Nu håller jag på att trimma in systemet. Det är jordvärme med 2 x parallelkopplade 800 m långa kollektorer.

Köldbärardeltat var från början med standardinställningarna (20 hz 30%, 60 hz 100%) ca 1-1,5 grader oavsett frekvens på kompressorn. Jag har skruvat ner köldbärarpumpens hastighet och den står just nu på 20 hz 30%, 90 hz 40%. Vid den inställningen kommer jag upp i ca 1,5 grader vid 20 hz och knappt 4 grader vid 90 hz. Jag tycker det låter orimligt att man skall behöva ställa ner KB-pumpen så pass lågt för att få acceptabla värden.

En annan fråga är hur mycket energi man sparar på att ha KB-deltat ca 3-4 grader jämfört med 1-2 grader. Är besparingen enbart på att KB-pumpen går långsammare eller blir kompressor effektivare på något sätt vid högre KB-delta?

Vad bör värmepumpen förbruka, mellan tummen och pekfingret, då dygnsmedeltemperaturen är +5 grader? Förbrukningen har varit ca 100 kwh de senaste dagarna.


Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #175 skrivet: 23 oktober 2012, 22:58:39 »
Köldbärardeltat får gärna vara lågt. Enda anledningen till att skruva ner pumphastigheten är för att spara drivenergi till KB-pumpen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #176 skrivet: 30 oktober 2012, 17:10:36 »
Hej!
X11an driftsattes för ett par veckor sedan!
Hittade denna eminenta tråd (ser inte skogen för alla träd)
Jag reagerar på att mina KB temperaturer är väldigt höga jämfört meder andra!

2012-10-19
1vecka
T10 8,6
T11 11,2

26/10
2veckor
T10 9,5
T11 10,6

Kan det bero på att den bara varigt i drift 2veckor?
200m aktivt hål!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #177 skrivet: 31 oktober 2012, 09:46:36 »
Jag brukar ha kring 10 grader som varmast i stockholm. I takt med att jag börjar hämta mycket energi från berget minskar temperaturen.

Beroende på hur kapaciteten i hålet ser ut i förhållande till energiuttaget kommer temperaturen minska mer eller mindre.

Håll koll på temperaturerna under en månad eller så. och framför allt i slutet på en kallperiod (ett kallt dygn) och se om värdet går ner något.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #178 skrivet: 31 oktober 2012, 11:11:51 »
Inget att oroa sig för alltså!  :)

Tack för hjälpen David!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #179 skrivet: 31 oktober 2012, 12:22:35 »
Nej precis. Om man ska generalisera är ju en hög temperatur på inkommande brine det sista man oroar sig för :)

Men om det ligger avsevärt högre än man tänkt sig under en längre tid kan det vara ett tecken på att man måste göra en koll på att allt verkligen fungerar som det ska.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!