« Svar #15 skrivet: 26 mars 2008, 20:01:39 »
Hej där!

Det kan mycket väl vara fel på kompressorn. Jag och åtminstone en till här på forumet har fått kompressorerna utbytta efter att det konstaterats att de inte gått i det kraftigare effektläget.

I mitt fall var det en tapp inuti kompressorn som skulle dra med sig kolv nummer två som var av vilket fick till följd att oavsett rotationsriktning gick kompressorn i det lägre effektläget. Felet var svårt att lokalisera eftersom maskinen själv trodde att den gick i ömsom A och ömsom B läget.

Häsningar

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2008, 10:30:06 »
Hej!

Precis som Marcus T Cicero skriver. Det kan vara kompressorn som är sönder.

Se följande länkar:


http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6746.0

och

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8013.0

AlfM
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2008, 10:43:43 »
Hej

AlfM hur fungerar din VP nu. Min havererade också som Ni vet men nu ger den full effekt som normalt.

Citera
Just nu kör jag igång poolvärme så VP går 24h/dygn även om huset ej behöver vad VP kan ge. Senaste avläsning gav den 130kWh under 24 timmar drift kont, vilket ger 5,44kW/h  vid genomsnittstemp ute på ca 5 gr. förbr var då 51,5 kWh VP effekt inkl poolpump som är på 0,75kW. Normal drifttid vid denna temp är normalt för mig 18-20h vilket ger att poolvärme var till i ca 6h.


Väl mött

Janne
« Senast ändrad: 29 mars 2008, 10:48:43 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2008, 17:52:06 »
Hej Janne!

Long time no see you!! :) :)

Allt fungerar perfekt sedan kompressorbytet.

Min VP värmer ju bara huset, så det blir ju lite skillnad mot hur du kör.

Årsförbrukningen ligger på runt 5600kWh, och jag är helt nöjd.

Ha det bra/ AlfM. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad dellas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #19 skrivet: 01 april 2008, 18:09:57 »
hej igen.... och tack för intresset ;)

nu har en tekniker vatt och konstaterat att kompressorn har skurit... hade mina aningar om de för den stanna helt för tre dagar sen.
och nu är de ju så att det inte finns någon utbytes för att nibe inte gör 12kw:aren mer.
 så nu står man här Sc:,h
vad kan vara bäst att göra?

ps; stör mig på rörkillen som va här och titta inan och sa att där inte va något fel... och skicka en faktura på 360kr!
ringde han idag och sa till han ett och annat!! >:(

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #20 skrivet: 01 april 2008, 18:18:59 »
Men vad sjutton, måste väl finnas garanti på grejerna, som är från 2005?
Här måste väl ändå Nibe gå in och ta ett ansvar.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Stefan M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Kan lite om mycket
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #21 skrivet: 01 april 2008, 20:36:57 »
Hej

Om jag minns rätt så har jag 6 års garanti (försäkring) på min 2010 och ingick i köpet
Var ett dokument som jag skickade in efter jag installerat.

MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #22 skrivet: 01 april 2008, 21:53:27 »
har de inte skyldighet att hålla reservdelar ett tag?         kompressorn är inte nibe är säkert en coopland eller något annan känd kompressortillverkare, går man till en kylfirma måste de kunna få tag i en ny.

hur många timmar kontrat starter har den gått?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad dellas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #23 skrivet: 02 april 2008, 13:03:30 »
hej
teknikern ringde mej idag och sa att nibe sto för en 2020  :)
efter som där inte fanns någon utbytes...
så nu ska man väl dra in en vvm 300 oxå... eller?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!