high VB-F kostar energi ..jamen att en storre pump per aut har hogre VB-F haller jag inte med om. dubblar du flodet pa den stora sa erhaller du samma deltaToch VB-F forutsatt att du har samma VB-R.om du har en pump i direkt seriekoppling med radiatorerna ,kan det okade flodet ge lagre deltaT over radiatorerna, vilket leder till hogre avgiven effekt fran dessa, och du kan till och med sanka VB-F (framlednings-kurvan) med bibehallen radiatoreffekt.i detta specifika fall kan det okade flodet (storre pumpen) till och med vara en besparing.
VB-f blir högre vid dubbla effekten om delta-t är samma, och för att den ska vara samma krävs dubbla flödet.Medeltempen är densamma i båda fallen men den större pumpen kommer att ha nå en högre VB-f än den mindre.Den kommer även att starta på en lägre VB-f men eftersom radiatoreffekten är mindre och VP-effekten högre vid denna lägre temepratur kommer den snabbt förbi denna period då COP är högre än den lilla pumpen.
vid varje start sa borjar kompressorn med att suga i sig den ansamlade vatskan/gasen som ligger i forangaren, for att transportera den dit den hor hemma (i kondensorn).det ar av denna anledning storre maskiner oftast ar utrustade med en magnetventil pa vatskeledningen (aven de utan pumpdown).
Citat från: Ville Vessla skrivet 07 mars 2008, 07:32:03VB-f blir högre vid dubbla effekten om delta-t är samma, och för att den ska vara samma krävs dubbla flödet.Medeltempen är densamma i båda fallen men den större pumpen kommer att ha nå en högre VB-f än den mindre.Den kommer även att starta på en lägre VB-f men eftersom radiatoreffekten är mindre och VP-effekten högre vid denna lägre temepratur kommer den snabbt förbi denna period då COP är högre än den lilla pumpen.En gång till och långsammare är du snäll. Delta-T är väl skillnaden i temperatur i värmepumpen mellan invatten och utvatten? Om temperaturen in är samma, hur kan temperaturen ut skilja om skillnaden (delta-T) är samma?Och om du säger temperaturen in skiljer så har vi lämnat den ursprungliga frågan om en kort gångtid, och gått över till andra frågor. För att intemperaturen skall skilja måste förutsättningen vara att gångtiden är så lång att allt vatten i systemet har cirkulerat minst en gång efter pumpens start. Om det nu är så att det enda vi behövde var en kort period (ursprungsfrågan), så är det fel på styrsystemet om det kör längre än nödvändigt. Är det den längre diskussionen vi har skall vi då fundera på hela styrförloppet, och det finns ingen anledning att utgå från att med en större pump behöver radiatorerna i snitt högre temperatur än med en mindre pump. Tvärtom, med ett större flöde skall de i snitt klara sig med en lägre temperatur.--- Mats ---
Citat från: Mats Bengtsson skrivet 07 mars 2008, 08:17:12Citat från: Ville Vessla skrivet 07 mars 2008, 07:32:03VB-f blir högre vid dubbla effekten om delta-t är samma, och för att den ska vara samma krävs dubbla flödet.Medeltempen är densamma i båda fallen men den större pumpen kommer att ha nå en högre VB-f än den mindre.Den kommer även att starta på en lägre VB-f men eftersom radiatoreffekten är mindre och VP-effekten högre vid denna lägre temepratur kommer den snabbt förbi denna period då COP är högre än den lilla pumpen.En gång till och långsammare är du snäll. Delta-T är väl skillnaden i temperatur i värmepumpen mellan invatten och utvatten? Om temperaturen in är samma, hur kan temperaturen ut skilja om skillnaden (delta-T) är samma?Och om du säger temperaturen in skiljer så har vi lämnat den ursprungliga frågan om en kort gångtid, och gått över till andra frågor. För att intemperaturen skall skilja måste förutsättningen vara att gångtiden är så lång att allt vatten i systemet har cirkulerat minst en gång efter pumpens start. Om det nu är så att det enda vi behövde var en kort period (ursprungsfrågan), så är det fel på styrsystemet om det kör längre än nödvändigt. Är det den längre diskussionen vi har skall vi då fundera på hela styrförloppet, och det finns ingen anledning att utgå från att med en större pump behöver radiatorerna i snitt högre temperatur än med en mindre pump. Tvärtom, med ett större flöde skall de i snitt klara sig med en lägre temperatur.--- Mats ---Varför ska vi utgå ifrån att returtempen inte hinner stiga, på Rickards system tar det bara drygt 2 minuter?Alltså menar jag att temperaturen in inte är samma.
Citat från: Ville Vessla skrivet 07 mars 2008, 08:49:24Varför ska vi utgå ifrån att returtempen inte hinner stiga, på Rickards system tar det bara drygt 2 minuter?Alltså menar jag att temperaturen in inte är samma.Det är bra, ditt resonamang om att temperaturen skiljer bygger alltså enbart på att intemperaturen är högre, i övrigt är du med på att med samma delta-t blir ut-temperaturen densamma.Kvar är alltså bara för mig att istället för att basera kalkylen på 2 minuter i Rickards system, använda ett exempel från någon med stor volymtank, eller ackumulatortank, eller ... Återigen är vi tillbaka till att för visa systemkonfigurationer kan en stor värmepump innebära en sak, och för andra en annan sak. Vi har ännu inte hittat ett skäl att generellt säga att en stor värmepump drar mer än en liten, vi kan tvärtom hitta konfigurationer/situationer där vi får motsatsen (se ovan inlägg).--- Mats ---
Varför ska vi utgå ifrån att returtempen inte hinner stiga, på Rickards system tar det bara drygt 2 minuter?Alltså menar jag att temperaturen in inte är samma.
Citat från: ace skrivet 06 mars 2008, 16:20:34vid varje start sa borjar kompressorn med att suga i sig den ansamlade vatskan/gasen som ligger i forangaren, for att transportera den dit den hor hemma (i kondensorn).det ar av denna anledning storre maskiner oftast ar utrustade med en magnetventil pa vatskeledningen (aven de utan pumpdown). Nu är jag inte med. I drift skall väl förångaren vara nästan helt fylld med vätska med bara så pass mycket värmeväxlaryta i kontakt med gasen att det blir rätt överhettning. I kondensorn skall det väl bara vara en skvätt vätska på botten. Är kondensorn fylld med vätska finns det ingen värmeväxlaryta för gasen att kondensera mot. Som jag ser det är det bara en mindre del av köldmediet i förångaren som skall föras över till kondensorn.
nej hetgaserna kondenseras till vatska i kondensorn. den tillsammans med vatske-ledningen innehaller nastan hela koldmediefyllningen. i kondensorn ligger mangder med ej fullstandigt kondenserad vatska = vatska med hogt gasinnehall/ vatska med lag densitet.det ar endast vid utgangen den ar sa pass kondenserad att du inte langre kan se gas-bubblor i denna (forhoppningsvis)...och vi far ren vatska i vatskeledningen !efter stryporganet sprutas enbart "droppar" in i forangaren, som borjar forangas omedelbart om det finns energi att hamta i denna.det som kallas "vatskeslag" ar alltsa inte ren vatska, utan sma oforangade "droppar" som kompressorn forsoker komprimera.
Kolllade hur lång tid det tog för returtempen att öka vid helt öppen schunt det tog drygt 6 sec men jag kör med lägsta på cirkpumpen för bra skiktning i tanken. Hur många liter innehåller ett system med 20 element av hyfsad storlek (på ett ungefär)