Har sett ett antal gånger att VP inte kört legionellahöjningen klart.
Misstänker att det beror på att vi har en separat ack/vvb med betydligt större volym. Ev lite beroende på inställningarna.
Letade upp en loggbild där man kan se förfarandet.
http://www.elvaracing.se/vp/trn_alla_6_2007-02-16_03.03.png-Slår om från rad till VV när det är tid med legionellahöjning.
-Hinner inte komma upp till stopptemp innan tidsperioden för VV är slut.
-Fortsätter med rad till totaltiden har gått.
-Börjar på VV igen men stoppar när tempen är uppe i stopp temp för VV och inte 'Extra VV' och då förstätter den inte att höja med TS. Precis som att han har glömt att det är legionellahöjning han håller på med.
-Fortsätter med rad tills gradminuterna är slut och stannar.
Det är samma sak även om kompressor inte går när det är tid med legionellahöjningen.
Gradminuterna fortsätter att ticka ner efter VV körningen börjat (hur den räknar det, blir jag inte klok på) och när dom är slut så blir det samma förfarande som ovan om den inte är uppe i kompressor stopptemp för extra VV för då stannar den inte förrens stopptempen e uppe.
Funderat lite på om man ska sätta in en vanlig elpatron (som ligger o skräpar) och styra den med klocka så att den höjer var 14de dag. Och stänga av höjningen i pumpen.
Nackdelen är att hela höjningen blir med elparton och inte som det är tänkt att det ska vara, först kompressor sen elparton.
När värmebehovet är mindre så har den kört klart höjningen som den ska med det tar ganska lång tid för dom sista graderna iom att ja bara har 3kw TS aktiverat. Men det spelar mindre roll.
Eller ska man helt enkelt låta det vara som det är?
Legionella är kanske inte farligt/stor risk som vissa påstår.
Har en annan tanke med elpatronen oxo men det kommer i en annan tråd senare.
/Lenny