Jag fick en ny uteenhet i april 2007 efter att min E9DKE kvaddat med H-16 efter fyra månaders drift.
Utbytesenheten fungerade t.o.m. november 2007 varefter följande inträffade:
När jag kom tillbaka efter tre veckors bortovaro och väntade mig drygt 20° i huset var temperaturen
i stället 12° (=nödtemperatur inställd på andra värmekällor) och POWER-lampan blinkade.
Jag har monterat en temperatursensor på värmepumpens utblås och ur pumpen "rann" luft med
temperaturen -12° ! (utetemperaturen var 0°)
Vid kontroll av total elförbrukning verkar det troligt att pumpen stått i detta läge ( hällt ut luft med
temp -12°) i minst två veckor medan andra värmekällor brassat på och lyckats stabilisera innetemperaturen
på 12°.
Efter omstart indikerade pumpen F-11 med drygt tiotalet pip.
Den har sedan under tio dagar fungerat utan anmärkning (och avfrostat i alla fall minst 50 ggr).
Nu till mina frågor:
Ska pumpen betraktas som hel eller ska jag kräva nytt utbyte ?
Om pumpen ska betraktas som hel hur ska jag då gardera mig mot att ovannämnda procedur inträffar igen ?
(Jag befinner mig i huset 2-3 veckor, är sedan borta i 2-3 veckor o.s.v.)
Energikostnaden för att kompensera en blinkande värmepump som häller ut luft som är 12° kallare än
utomhustemperaturen i ett par veckor äter ju snart upp värmepumpens positiva energitillskott.
Ska det vara så här?
Slutligen en garantifråga. Jag har fem år på kompressorn och två år på "övriga delar". Betyder det att fyrvägsventilen
bara omfattas av två års garanti ? I så fall är ju F-11 etter värre än H-16