givarfejl ændrer sig ved strømafbrydelse
« skrivet: 28 december 2007, 13:02:08 »
Min x15 begyndte at vise helt forkert på kb-siden.
3,2 ind og 3,4 ud, når pumpen kørte! Også selv om jeg har korrigeret kb-ut med -1,5!

Men når jeg slukker på min hovedafbryder og starter systemet op igen, så er givarne på plads igen.
Jeg skal dog stadig korrigere med -1,5.

Jeg kender en anden, som har oplevet samma fejl på x15. Han får mindre og mindre delta på kb.

Andre med det problem?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.