Det kan vara så, men problemet blir då att om pushern stänger så kortsluter den flödet så det varma vattnet från VP:n går direkt tillbaka till VP:ns retur. Detta bör undvikas så det bästa är en fast instrypning.Finns en bypass nedanför själva shunten som kortsluter flödet så bör denna stängas, (inte den som returen från golven kommer ifrån).
Jepp, någon bypass finns inte. Finns någon möjlighet att strypa (1) med fast instrypning?
Öppna annars (1) och (9) helt, för att öka värmen på golvet så kan du strypa lite på (9) då detta gör att cirkulationspumpen tar större andel vatten från VP:n och mindre andel från golvvärmereturen.