Författare Ämne: EVP270 eller VVM300 med Fighter 2020  (läst 1430 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
EVP270 eller VVM300 med Fighter 2020
« skrivet: 02 september 2007, 09:44:41 »
Sökandet efter den (icke-existerande) perfekta värmpump+pannlösningen fortsätter, och utöver CTC så ser Nibe klart intressant ut. De erbjuder ju två alternativ för dockning till Fighter, EVP270 och VVM300. VVM300 är ju mer avancerad, men är den så mycket bättre?

EVP270 verkar erbjuda bra egenskaper såsom:

  • Stor värmevattenvolym vilket borde ge färre stopp/start
  • Jämn framledning till värmesystemet

Och nackdelar såsom:

  • För att få ut hög VV-temp måste panntemperaturen vara onödigt hög (kräver således extern VVB)
  • Mindre prylar ingår

Samtidigt ser VVM300 med sin mer avancerade styrning att kunna erbjuda högre årsverkningsgrad (men också fler stopp/start) och en rejäl tempknuff när den kopplar om från VV-beredning till värme.

Frågan är, är VVM300 så mycket bättre än EVP270 egentligen? Finns det avgörande anledningar till att det absolut är VVM300 som gäller?
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29879
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: EVP270 eller VVM300 med Fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 11:04:11 »
Jag tycker att den varvtalsstyrda laddpumpen i VVM300 är klart smart, samt att den ger riktig flytande kondensering. Om man vill öka volymen i systemet så kan ju en volymtank på stigaren funka lika bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!