Något stämmer inte med de eldata som anges om man jämför reklamblad med manual.
Siffror inom parantes är de jag räknat fram utifrån angiven eldata.
Alltså uppstår frågan vad 50 GW drar som absolut maxgräns. Om det nu blir 10,4A enligt
min uträkning räcker alltså då inte en 10A säkring under "worst case scenario (= svinkyla).
Finns det någon tumregel på hur mycket en on-off kompressor varierar i effektuttag från t.ex. +20 ner till minus 20 om den nu är angiven som rated 8,4A i värme (blir då 1932W).
I reklamblad -Produktfakta
Värmeeffekt (W): 5500
Kyleeffekt (W): 5275
COP: 3,42
Spänning: 230V/50Hz
Strömförbrukning:7,4A
Effektförbrukning värme (W): 1600
Effektförbrukning kyla (W): 1600
Kompressor: Hitachi
Kompressor typ: Kolv
Kylmedel: R410A
-------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur service-manual:
Model KFR-50GW/VWa
Cooling capacity W 5000
Heating capacity W 5500
Air flow m3/h 435 (är detta utedelen då ? inner anges med 850m3/tim )
Power supply V, Hz 1PH 230, 50
Rated input current for cooling A 8.6 (= 1.978W )
Rated input current for heating A 8.4 ( =1.932W)
Rated input power for cooling W 1910
Rated input power for heating W 1840
Max. input power for cooling W 2400 (= 10.4A )
Max. input power for heating W 2200 ( 9.5A)