Hallå Gubbs
.
OK så här ser mina delta T ut Vid VV laddning cirkpump på 1:an och -4 ute 35grader värmebärare fram och jag har delta t 7.5 kompressor på steg B.
Vid produktion av värme till huset så har jag delta T 5,2. VB fram 35grader och kompressor steg B
ute temp -4 grader. Cirkpumpen är av Typ Grundfos Alpha+ 15 60. den står på medel cirkulation.
Motsvarar ca läge 1 1/2 på vanliga UPS pumpar. Jag har provat att sätta pumpen på fast läge ett men det blir ingen skillnad på delta T.
Är detta OK??? 
PÅ en vvm 240 är det två cirkpumpar som jobbar när den gör värme... vid vv-laddning är det bara den vänstra som är i drift...
Så justera flödet mot radiatorerna först det görs med de två pumparnas olika lägen.. försök få rätt delta enligt tabellen i manualen till F2010.
När detta är klart justeras flödet mot tanken med trimventilen.... rör absolut inte pumparna dom är ju redan justerade för värmeproduktion...
När detta är rätt gjort kommer du uppnå rätt delta-t vid både vv-laddning som värmeproduktion..