Författare Ämne: Får inte fart på värmen genom pushern.  (läst 11690 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CashMeIfYouCan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2007, 08:38:49 »
Tack för det tipset! Det ska jag prova.

kan jag kanske prova att öka till steg 3 på cirkpumpen också? (den står i steg 2 nu)
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2007, 15:58:22 »
Det borde väl gå.
Hur går det annars? Har golvet blivit varmt nu?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad CashMeIfYouCan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2007, 21:08:10 »
Hej!

Ja entligen så har det blivit varmt på golvet.
Det fanns en justeringsventil uppe på pushern som tydligen skulle stå i tvärställdt läge för att värmen skulle gå igenom.
Jag fårstår inte, det borde ju vara strypt när skruven är tvärställd. Det är det ju i alla andra fall tycker jag. Men huvudsaken är att det blivit varmt på golvet. :)


Tack för alla tips!!  *vinkar*
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.

Utloggad kotten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag är för rör!
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #18 skrivet: 04 november 2007, 15:01:42 »
Hej

Jag har samma problem som du, vilken ventil på Push 12an menar du?

Mvh
Mattias
Villa från 1934 på dryga 200kvm, CTC Echoheat 8,5 , 160 m aktivt hål.

Utloggad CashMeIfYouCan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #19 skrivet: 16 november 2007, 23:03:08 »
den där lilla justeringsventlien med ett spår mitt över, den ska tydligen stå tvärställd för att släppa igenom värme...Men jag är förbryllad att det fungerar för min svärfar har en likadan och den ventilen är rakställd med röret alltså tvärtemot min (dvs stängd), och han har då värme på sitt golv.

sorry för det tog så långt tid átt svara.
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.

Utloggad mrzona

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #20 skrivet: 19 december 2008, 15:48:21 »
Fast det är en gammal tråd vill jag dela med mig av mina erfarenheter jag fick idag.

Hade heller ingen värme i den sekundära kretsen och hade ställt in min UPONOR PUSH 12 efter konstens alla regler.
Ställde då injusteringsventilen 45 grader tvärställd för att öka trykfallet i den sekundära kretsen. Fick då värme direkt!

Tog kontakt med UPONOR eftersom det är i strid med deras monteringsanvisningar och fick tala med en mkt trevlig support.
Efter att förklarat för honom mitt problem så tänkte han bokstavligen så att de hördes igenom telefonen  ^-^

Han undrade  mitt tryck i den primära kretsen och att den var runt 0,5 -0,6 bar bekymrade honom lite. Han ville att jag skulle öka min nyintallerade CTC ecoEL 1550 till 0,9-1,0 bar. Sagt och gjort och efter att ställt tillbaka injusteringsventilen till de rekommendationer som UPONOR sagt (rakställd) så hade jag faktiskt bra med värme i golvet.

Hoppas mina erfarenheter kan hjälpa någon mer.
CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08

Utloggad hus 1918

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Får inte fart på värmen genom pushern.
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2009, 21:37:27 »
Tjena allihopa!

Är det någon som har en bra förklaring till varför inte varmvattnet vill strömma igenom min Wirsbo Push 12  (bild finns på adress: http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/3028.jpg) ut på golvslingan?
Golvslingan är 30meter och av Combipex rör 22x3,0 mm.

Jag har precis gjort klart badrummet, låtit en snickare gjuta in slangen för golvvärmen i golvet som är på 6 kvadratmeter. Allt såg fin fin ut, inga snäva böjar eller nått. Och så har ju givetvis rörmokaren kopplat in pushern till vattenröret från väggen (där har tidigare suttit en radiator).
Nu så har elektrikerna varit här för nån dag sedan och kopplat ström till pushern också och då tänkte jag att jag skulle få lite varmt och skönt om fötterna när jag gick in på det annars iskalla klinkergolvet, men nähä, så vart det inte.
Varmvattenledningen som kommer från väggen blir sådär hyfsat varm, men inte jättehet så som det blir på raditorerna överallt annars i huset.

Jag ringde rörmokaren igen och sa som det var, och han kom hit idag och kolla så där inte var nån luft i systemet, men det var det inte, allt såg bra ut. Han kopplade bort termostaten på pushern helt också, så inte den skulle kunna hindra värmen.
Hans förklaring till det hela var att det måste vara att det inte har hunnit blivit tillräckligt kallt ute ännu, så att inte vp hade gett ut så hett vatten ännu så det skulle lossna i systemet.
Han sa att vi ska vänta över helgen och så, för då skulle det bli -10 grader ute.
Kan detta stämma?
Är det nån som annas har nån bra förklaring vore jag tacksam?

Mvh,
Micke Sc:,h


Hej !

Jag har samma problem som du och måste få HJÄLP.....
Har lagt in golvvärme med Push 12 och får inte med konstens alla regler golvvärmen att bli varm!
*Har luftat och det är ingen luft i systemet,
*har kollat justeringventilen och har haft den i tvärläge, då blir den varm men returen är fortfarande kall...
*Har plockat bort termostaten

Hur/vad ska jag göra för få returen varm och få det att fungera...????
 
H. Marko


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!