Författare Ämne: Strömgivare CTC  (läst 3191 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 898
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Strömgivare CTC
« skrivet: 07 november 2004, 11:51:43 »
Är det någon som vet om givarna(current sensor) som används för effektbegränsning i gruppcentralen är rena strömtransformatorer eller någon typ av hallelement? ???

På CTC´n visas den ström som tas ur den hårdast belastade fasen.
Jag skulle vilja koppla in mig mellan givarna och CTC och på så sett ha kontinuelig kontroll på alla fasströmmar.

/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Strömgivare CTC
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 09:49:54 »
Vet INTE, men skulle gissa att det är strömtransformatorer. JAg är inte så bevandrad i den ELEKRISKAVÄRLDEN som jag skulle vilja :)  
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad svenne

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Strömgivare CTC
« Svar #2 skrivet: 08 november 2004, 16:34:34 »
frågade min elektriker när han installerade hur strömkännarna fungerar eftersom de bara "hänger" runt säkringen.
Svaret var att det fungerar som en spole som mha induktans anger strömstyrkan, typ transformator
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 898
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Strömgivare CTC
« Svar #3 skrivet: 08 november 2004, 17:27:55 »
Isåfall är det en strömtrafo...
Då gäller det bara att ta reda på omsättningen så att man kan montera in 3 amperemeter  av lämplig storlek i serie med varje givare så kan man ha koll på strömmen i varje fas.

Dock har jag sett hallelement som ser i princip likadana ut så vem vet...  ???
Någon annan som har någon åsikt?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4444
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Re:Strömgivare CTC
« Svar #4 skrivet: 08 november 2004, 17:43:53 »
Hallelement har ju fördelen att man kan mäta likström, tämligen ointressant här dock.

Elfa har några som ger 5A ut vid 50, 100 resp 150A primärström.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Strömgivare CTC
« Svar #5 skrivet: 08 november 2004, 17:54:47 »
Jag tror också att det är helt vanliga strömtrafos..och då ska du väl inte sätta dit några amperemetrar, utan det är väl en spänning som induceras och som du mäter med en voltmeter...tex..100mv=1A...beroende på omsättningen i strömklampen..
Vvm310+f2120-16

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 898
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Strömgivare CTC
« Svar #6 skrivet: 08 november 2004, 18:15:22 »
JAg är inte helt säker, normalt för en strömtrafo är en strömomsättning ex. 1000:5 Exempel, om du kör 1000A genom toroiden får du 5A ut, så fungerar det iallafall i labbet på jobbet när man gör en uppkoppling för strömmättning, där kopplar man in en amperemeter över sekundären för att se strömen i mätobjektet, oftast en kabel dragen genom strömtrafon.

Vill man ha en spänning använder man en strömhunt(med konstant resistans) där man tex. vid 1000A får 60mV och har ett linjärt förhållande mellan ström och spänning då resistansen är konstant.

I CTC fallet sitter det säkert något på kretskortet som motsvarar en amperemeter och i så fall skulle min amperemeter sitta i serie med CTC amperemeter(lite högre ström pga. resistansen i CTC amperemeter men det är försumbart.) Rätt eller fel, detta är iallafall min världsbild just nu... ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!