Ämne:
HE12dke eller E15DKE?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: HE12dke eller E15DKE? (läst 2608 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
wilmas
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
wilmas
HE12dke eller E15DKE?
«
skrivet:
16 november 2006, 22:14:46 »
Citera
Hej!
Vi står och väljer mellan dessa två maskiner. E15 skulle för oss vara ca 5000kr billigare. Jag undrar är om det är värt att betala de extra pengarna för en HE 12 dke. Cop värdet på E15 är 3.50 och på HE 12 4.62. E15 har energivärde B och HE 12 har A vad är det som gör skillnaden?
Mvh W
Loggat
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
Kön:
qvisten
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #1 skrivet:
16 november 2006, 22:45:00 »
Citera
Vad ska du värma?
Hem eller lokal.
titta på fujitsu nocria 8,4kW cop 4,44 kan även det vara ett altenativ.
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7722
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #2 skrivet:
16 november 2006, 22:48:37 »
Citera
En skillnad är att HE har skrollkompressor och E har rotationskompressor
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Karma +0/-0
Kön:
Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Martin X
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #3 skrivet:
17 november 2006, 06:27:17 »
Citera
Har för mig att HE modellen har en mera behovsanpassad avfrostning än DKE.
Loggat
tolins
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #4 skrivet:
17 november 2006, 07:03:14 »
Citera
E 15 har faktiskt också scrollkompressor, jag tycker ändå att du ska välja He 12 eftersom E15 är stor som ett hus,ger sämre effekt,alla dom vi sålt har haft problem med avfrostning
Loggat
wilmas
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
wilmas
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #5 skrivet:
17 november 2006, 07:05:14 »
Citera
Maskinen skall sitta i ett stort hus. Vad är skillnaden mellan rotation och scrollkompressor?
Loggat
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
Kön:
asdf
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #6 skrivet:
17 november 2006, 15:33:56 »
Citera
Du skall naturligtvis ha en E15 med dubbla innerdelar här får du ett COP-värde på hela 4,62 om jag minns rätt.
Med denna maskin får du både högt COP-värde och en jämn temperaturfördelning i huset.
Denna maskin säljs bland annat av onzza och citcop.
Loggat
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
Kön:
asdf
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #7 skrivet:
17 november 2006, 15:47:14 »
Citera
Både HE12dke och 2E15 har samma nominella COP-värde 4,62.
HE12dke presterar detta COP-värde vid 4,8kW
2E15 ger detta COP värde vid hela 5,4kW
Alltså köp en 2E15.
Loggat
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
gästen
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #8 skrivet:
17 november 2006, 15:56:43 »
Citera
e15= ful utedel ,stor! Ta reda på VAD DU BEHÖVER. E15 krånglar vid avfrostning....He12 perfekt
Loggat
LJ
wilmas
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
wilmas
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #9 skrivet:
17 november 2006, 18:00:08 »
Citera
Tack för alla svar. Värmepumpsgruppen kommer nästa vecka!
Loggat
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Karma +0/-0
Sumo RW 25
GS
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #10 skrivet:
17 november 2006, 19:56:44 »
Citera
Enligt Promotelec vid -7º
E15 3,14KW, coop 1,61
HE12 4,4KW, coop 2,14
Loggat
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Gonzo
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
SV: HE12dke eller E15DKE?
«
Svar #11 skrivet:
17 november 2006, 20:08:05 »
Citera
He är en jättebra pump, men är den prisvärd i dag?
Jag tycker inte det.
Jag hade nog gått på en Fuijutsu Nocria 14 i stället och köpt någonting annat för mellanskillnaden.
Loggat
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
HE12dke eller E15DKE?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 952
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info