Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 461530 gånger)

0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #270 skrivet: 12 november 2006, 22:20:14 »
Då är det väl inte värmekabeln.

Jag läste om tråden från början och där nämdes värmekablar som hade stört och då kom jag att tänka på att den ligger ju tvärs över ledningarna till utetempsensorn och väldigt nära denna.

Vi får väl se vad teorierna från vpgr leder till, i övrigt har inget synbart hänt vad gäller att komma närmare felorsaken. Som jag uppfattar det han har skrivet så skulle det hela initeras av ett vätskeslag, men var kommer detta ifrån? Det ju just det som i så fall måste förhindras.

Utloggad bjza

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #271 skrivet: 12 november 2006, 22:20:28 »
Vi jobbar på en teori ang H16.

i korta drag är det en överbelastning i kretskortet orsakad av vätskeslag?
Denna överbelastning skadar alltid korten...


Tomas

Hej Tomas,
vill påminna dig om mina hittills gjorda observationer:
Min ena E9:a "dog" 29/10; felkod H16.
Provade med "spännings-reset": efter ett par minuter
stängde maskinen ner sig med blinkande orange...
Bytte då kort i utedelen - tog ett från en okörd E9:a.
Detta gav exakt samma beteende: orangeblink efter
ett par minuter.

Kan absolut ej finna någon termisk överbelastnings-
skada på det urtagna kortet (ser f ö ut som Bosses
bild på ett "nyare" utförande - utan "dödskomponenten")
- och därtill gav det "jungfrueliga" kortet ej något
förändrat beteende hos pumpen...

Har vid senare tillfälle konstaterat att maskinen har
ungefär samma gastryck som "systermaskinen" (den
ännu hela E9:an) vid stillastående (ca 7 bar @ 0 grader ute),
så gas borde finnas.

Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #272 skrivet: 12 november 2006, 23:25:02 »
Om det är vätskeslag som drabbat maskinerna borde väl dom som har korta rör drabbas i större omfattning än dom med långa, eller?
Efter vad jag har sett här på forumet så verkar det vara ganska varierande rörlängder hos dom som fått ett H16 haveri.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #273 skrivet: 12 november 2006, 23:33:48 »
Vi jobbar på en teori ang H16.

i korta drag är det en överbelastning i kretskortet orsakad av vätskeslag?
Denna överbelastning skadar alltid korten...


Tomas

Hej Tomas,
vill påminna dig om mina hittills gjorda observationer:
Min ena E9:a "dog" 29/10; felkod H16.
Provade med "spännings-reset": efter ett par minuter
stängde maskinen ner sig med blinkande orange...
Bytte då kort i utedelen - tog ett från en okörd E9:a.
Detta gav exakt samma beteende: orangeblink efter
ett par minuter.

Kan absolut ej finna någon termisk överbelastnings-
skada på det urtagna kortet (ser f ö ut som Bosses
bild på ett "nyare" utförande - utan "dödskomponenten")
- och därtill gav det "jungfrueliga" kortet ej något
förändrat beteende hos pumpen...

Har vid senare tillfälle konstaterat att maskinen har
ungefär samma gastryck som "systermaskinen" (den
ännu hela E9:an) vid stillastående (ca 7 bar @ 0 grader ute),
så gas borde finnas.

Mvh
Björn

Hej Björn.

Riktigt det du säger.
En "riktig" reset är på min. 26 timmar.
Även om du gör den så kan maskinen få timerblin som felangivelse p.g.a. att den behöver avfrostning.
Hur kallt var det när du startade om maskinen ?

Ett kortbyte kan resultera i timerblink om kompressorn detekteras död, vilket den kanske är hos dig.

Den s.k. "dödskomponenten" är felaktigt beskriven.
Vi anser att det behöver absolut inte vara denna komponent som tar skada, utan att den endast är ett bevis på att större stömmar än beräknat har passerat igenom kretskortet.

Trycket vid stillastående maskin är samma oavsett om fjädern har brustit eller ej i kompressorn, det är resultatet av gasfyllnad.
Kompressorn läcker ej ut något till utsidan i samband med haveri.

Det kan också vara så att vissa kretskort klarar sig, men kompressorn far åt helvete.

Vi känner till fall där "havererade" kretskort har satts in i maskiner som inte var skadade, och de maskinerna gick med det kortet.
Däremot så känner vi inte till vilken temperatur som rådde vid dessa tester.

Mvh
Tomas

P.S. kom ihåg, att detta är en teori fortfarande.
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #274 skrivet: 13 november 2006, 00:03:11 »
Thomas!

Den "dödskomponent" (R185, 200 Ohm) du nämner är troligen ett sk. bleedermotstånd som ligger parallellt över en glättringskondensator (C113) i nätdelen.

Strömen är konstant över motståndet så fort spänningen är ansluten, oavsett om pumpen är i drift eller standby.
Avsikten med motståndet är troligen att hjälpa till att ladda ur kondensatorn när spänningen försvinner.

Kopparfolien som går under motståndet däremot,levererar en hel del ström som varierar med belastningen.
Folien är mycket tunn just där den passerar under motståndet, så det är naturligt att värme bildas just där.

En liten möjlighet dock, är om den spänning som motståndet är till för att snabbt ladda ur vid ett elavbrott ligger kvar för länge och på detta sätt strular till det vid nästa uppstart.
Men det kanske är långsökt, speciellt som motståndet nu har tagits bort på dom nyare korten.

I alla fall en ide att bolla med när man försöker hitta en rimlig orsak till H16-felen.

Jag är helt novis på värmepumpar men har jobbat med elektronik i hela mitt liv, och efter att ha tittat igenom krets-schemat är jag är i alla fall rätt säker på att motståndet inte "brinner av" pga. H16-felet.


« Senast ändrad: 13 november 2006, 00:44:06 av Fazer »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #275 skrivet: 13 november 2006, 09:04:12 »
Folien är mycket tunn just där den passerar under motståndet, så det är naturligt att värme bildas just där.
Motståndet ser väl brunnet ut, just för att det sitter rakt ovanför kopparfolien som brinner av.  Och kanske korten med motståndet brinner oftare/lättare än de utan motståndet, för att kopparfolien under motståndet kyls bättre när det inte sitter ett motstånd över.

Någon med havererat kretskort (men fortfarande hel kompressor) som provat att skrapa kopparfolien på var sin sida om det brunna stället och löda dit en kabelbrygga istället och se om pumpen går igång igen?

Har själv ingen  l/l-pump alls, så jag är bara teoretiskt intresserad av denna tråd...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #276 skrivet: 13 november 2006, 11:08:42 »
Jag fick besked från Kinnan idag att H16 är ett seriefel och att utedelen
skall bytas ut. Kunden måste uppge serienummer till återförsäljaren som
i sin tur meddelar Kinnan om detta och får hem en utbytesenhet.

Enligt uppgift gäller detta enbart maskiner som går under Panasonic
Norden (Kinnan & Dahl-gruppen)

Kinnan kommer under dagen idag att skicka ut info ang. detta !

BjörnK

Utloggad Lingon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • värmepump?
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #277 skrivet: 13 november 2006, 14:01:25 »
Jag fick besked från Kinnan idag att H16 är ett seriefel och att utedelen
skall bytas ut. Kunden måste uppge serienummer till återförsäljaren som
i sin tur meddelar Kinnan om detta och får hem en utbytesenhet.

Enligt uppgift gäller detta enbart maskiner som går under Panasonic
Norden (Kinnan & Dahl-gruppen)

Kinnan kommer under dagen idag att skicka ut info ang. detta !

BjörnK
Hej
Man kan ju undra om det finns pumpar med rätt ''serienummer'' som fungerar ännu har rätt till en utbytesenhet också ???
Svärfar och jag köpte pump samtidigt ,hans har h16 och min fungerar fortfarande??
Jag har serienummer 0781124753
Svärfar har serienummer  0781124833
Talade idag kl1500 med luftmiljögruppen men de har inget besked att komma med.(dahl-Gruppen)
Mvh
« Senast ändrad: 13 november 2006, 15:19:13 av Nässjö »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #278 skrivet: 13 november 2006, 14:36:54 »
Troligen är det bara ett antal maskiner som har detta felet. Enligt Kinnan har
dom 'ett hundratal' maskiner med detta fel och dessa ska bytas ut. Att man måste
uppge serienummer i förväg är nog för att sålla ut maskiner som inte gått
genom Panasonic Norden.

Oavsett är det försäljare/installatör som bär ansvaret över funktionen man köpt,
jag bytte ut alla 4 maskiner samma vecka som felet uppstod och kunderna är nöjda Thumbsup

Dock är jag inte lika säker på att Kinnan hinner ut med sitt meddelande idag eftersom
arbetsdagen snart är över... ;) >:D

BjörnK
« Senast ändrad: 13 november 2006, 14:39:42 av BjörnK »

Utloggad bjza

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #279 skrivet: 13 november 2006, 18:18:13 »
Jag fick besked från Kinnan idag att H16 är ett seriefel och att utedelen
skall bytas ut. Kunden måste uppge serienummer till återförsäljaren som
i sin tur meddelar Kinnan om detta och får hem en utbytesenhet.

Enligt uppgift gäller detta enbart maskiner som går under Panasonic
Norden (Kinnan & Dahl-gruppen)

Kinnan kommer under dagen idag att skicka ut info ang. detta !

BjörnK
Hej
Man kan ju undra om det finns pumpar med rätt ''serienummer'' som fungerar ännu har rätt till en utbytesenhet också ???
Svärfar och jag köpte pump samtidigt ,hans har h16 och min fungerar fortfarande??
Jag har serienummer 0781124753
Svärfar har serienummer  0781124833
Talade idag kl1500 med luftmiljögruppen men de har inget besked att komma med.(dahl-Gruppen)
Mvh

...hm, få se nu...

min trasiga E9:a "heter" 0781167995...
och "Nässjö":s svärfars  0781124833...

det gör åtminstone 43 162 maskiner, givet
att felorsaken skulle vara densamma...

Felsymptomen är i vart fall det (H16).

Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #280 skrivet: 13 november 2006, 20:09:23 »
min trasiga E9:a "heter" 0781167995...
och "Nässjö":s svärfars  0781124833...

det gör åtminstone 43 162 maskiner, givet
att felorsaken skulle vara densamma...
Men tänk om sista siffran bara är en checksiffra...  Då är det bara 4316 maskiner... och tänk om det TVÅ sista siffrorna bara är checksiffror... då är det bara 431 maskiner...  Det är nog svårt att dra några bestämda slutsatser om antalet felaktiga maskiner, om man inte vet vad felet är beroende av.  Det kan ju vara en bestämd monteringsline som är behäftade med felet också osv.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #281 skrivet: 13 november 2006, 20:24:44 »
de sista siffrorna är inte checksiffror.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad kryddan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #282 skrivet: 13 november 2006, 20:40:27 »
Är det så att den fungerar i plusgrader men ej i minusgrader fick för mig att testa och det kommer go värme det kanske e dumt att köra är det någon som vet
för övrigt e mitt serienummer väldigt nära dom andra väntar fortfarande på att dom ska ringa men jag ringer imorgon om det är ett kretskort så hoppas jag att det finns
kort som e bättre som håller för dom kommer väll trligen inte och byter utedel om så blir fallet och det kostar tacksam för svar studs


Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #283 skrivet: 13 november 2006, 22:01:40 »
Vad är det för skada, kompressorn eller något annat som är grundorsak?

Om någont annat än kompressorn är grundorsak, vad skall göras med maskiner som ännu inte havererat för att detta inte skall ske? Måste de bytas, eller räcker det med ett kort?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #284 skrivet: 14 november 2006, 07:01:59 »
Om det faktiskt är så att kretskortet lever och fungerar så skulle vi kunna få ett snabbt svar genom att sätta ett bränt kort i en felfri maskin och testa genom att först köra hög temperatur och sen hastigt sänka temperaturen till 16grader och bara lyssna vid utedelen om vätskeslagsskyddet fungerar eller ens finns på dessa kort. det skall (inte) komma ett kraftigt pys när maskinen stannar!

Jag kommer att testa detta så fort tid finns vid dagsljus men om någon annan hinner före så skulle jag bli väldigt glad!

Det är ju faktiskt ett helt kort vi behöver och om korten är hela så är det ju är bara att börja testa! strunta i att inte avfrostningen fungerar till att börja med!   

Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!