Jag tror att växlaren är ok då. Är de en Honeywell flixa expansionsventil. (Koppar mässing ventil) så är de hyffsat vanligt att de går kass. De hakar upp sig och ibland går dom bättre.
Kolla med tång amperemätare om kompressorns motor är frisk. Steg 2 kolla om hetgas sjunker när ventil skruvas upp. Steg 3. Byt expansionsventil.
Men ta en Danfoss orif/tube. Då kommer de funka tills kompressorn rasar antagligen.
Jag vet vad du menar. Vissa kompressorer har internt skydd.men Gt6 hetgas ska hålla ungefär 30 kanske 40 grader max över värmebärare ut.
Är de för hetgas fattas soppa eller väldigt strypt expansionsventil upphakad.
Är de för låg hetgas är de för öppet. Men då borde den inte lösa som den gör.
Jag har varit med om att reglercentraler ballat ur.
Jag själv fick LP larm fast de inte var så. Larm borta med ny central.