Hej, Har en IVT HT plus E7 som jag tror gått 48.000 tim (display visar -16.000). Sedan 2015 går den ca 2.400tim per år, köpte den på Blocket då. Kontrollerade min borrhåls temperatur (180m), är nu ca 4C. Min dt brine 3-3,5C, min dt ca 10-11C (kom ihåg jag spolade värmeväxlaren 2015, kanske dags igen? ). Den går ganska länge när den går, har 13 element och lite golv värme. Bytt brine cirkulationspump, annars gått utan stopp. Tillsats 80 tim på 6 år, tror detta kom av att motorskyddet en gång pga att en säkring gick eller också om det var Brine pumps haveriet.
Har liksom glömt av den, vill bara fråga om det är något nytt på denna modell att göra eller kolla? Annars tänkte jag glömma av den igen och låta den tuffa på i fred.
Hälsn Börje