Titel: Daikin tappar tryck
Skrivet av: michaelp skrivet 15 december 2019, 09:32:21
Hej,

Vi flyttade in i vårt hus i april. Huset har ett Daikin Altherma Luft-vattenvärmepump från 2009. För någon vecka sedan fick jag problem med att anläggningen stannade, felkod 7H. Efter att ha letat igenom manualerna så såg jag att detta innebar lågt vattentryck och fyllde då på systemet upp till 1.0 bar. 

Nu har jag problemet att systemet sjunker i tryck, cirka 0.2 bar per dygn. Jag är osäker på om den går under 0.5, eftersom jag då brukar fylla på luft igen.

Den felsökning som jag gjort hittills är att satt påsar på säkerhetsventilerna och det kommer tyvärr inget vatten. Har tryckt på expansionskärlets ventil och då kommer det endast luft. Vad är nästa steg i felsökningen? Är att att prova att tömma systemet och säkerställa att expansionskärlet har 0.5 bar i tryck? Några andra idéer på vad som går fel? Finns det något mer att göra för att lokalisera felet?

(jag har haft en VVS firma på besök som dock inte lyckats lokalisera felet)

Mvh Michael
Titel: SV: Daikin tappar tryck
Skrivet av: Daikin_ skrivet 16 december 2019, 19:42:15
Hej,
7H betyder dåligt flöde. Kontrollera filtret på returledningen alternativt flödesvakten som kan sättas igen av magnetit.
Vad gäller läckan kan jag inte säga så mycket men expansionskärlet skall aldrig fyllas med luft utan endast med kväve.

Mvh
D
Titel: SV: Daikin tappar tryck
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 december 2019, 22:59:11
Luft är ju 78% kväve.
Titel: SV: Daikin tappar tryck
Skrivet av: Daikin_ skrivet 17 december 2019, 13:14:30
Luft är ju 78% kväve.
Och en hel del syre....
....oxidation...
Dessutom är molekylerna mindre och de tar sig igenom gummimembranet lättare än kväve (gummipermabilitet) Så trycket faller.

Häls
D
Titel: SV: Daikin tappar tryck
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 december 2019, 13:37:13
Då får man efterfylla lite luft då och då. Efter ett tag är det i princip bara kväve kvar...

Men i praktiken - Hur många rörisar efterfyller expansionskärl med kväve?
Titel: SV: Daikin tappar tryck
Skrivet av: Daikin_ skrivet 17 december 2019, 20:20:24
Syret hamnar i radiatorkretsen och radiatorer rostar. Vad installatörer gör och vad som skall göras är två olika saker dessvärre.

Mvh