Instruktion ändring inverterparametrar
Lösning av ”drosselproblem”

Drosselproblemet
Detta fel har kallats för ”drosselproblemet” på grund av att det kunnat elimineras genom att nätdrosseln kortslutits eller tagits bort helt. 
Det egentliga problemet har dock varit överströmmar i invertern, som genom en komplicerad händelsekedja kommit i självsvängning vilken har förstärkts av strömmen genom drosseln. 
Problemet åtgärdas helt genom att den egentliga felorsaken, dvs överströmmarna i invertern, elimineras med nya inverterparametrar.

Åtkomst till  invertern
Invertern sitter i inne i värmepumpslådan innanför övre luckan.
Frontluckan lossas med tio skruvar för att komma åt invertern. 

Ändring av inverterparametrar

Parametrarna kan ändras utan att värmepumpen behöver stängas av.  
Dock rekommenderas att sätta både kompressor och fläkt i läge ”Från” via testmenyn innan inverterparametrarna ändras.

1. Tryck på knappen ”Mode”. Texten P 0 visas på displayen (blinkar).
2. Vrid på ratten tills texten P 3, dvs parameter 3, visas.
     -  Tryck på ”Set”. Siffran 50 visas.
     -  Vrid på ratten tills siffran 55 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen. Omväxlande P3 och 55 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen. Siffran 55 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen.  P4 visas 
3. Vrid på ratten tills texten P 72, dvs parameter 72, visas.
     -  Tryck på ”Set”. Siffran 2 visas.
     -  Vrid på ratten tills siffran 10 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen. Omväxlande P72 och 10 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen. Siffran 10 visas.
     -  Tryck på ”Set” igen.  P73 visas 
4. Tryck på knappen ”Mode” 2 ggr. Texten 0.0 Hz visas på displayen om kompressorn är frånslagen, annars frekvensen till kompressorn.
5. Sätt tillbaka luckorna och återställ kompressor och fläkt till läge ”Auto” i testmenyn om dessa varit avstängda.
2008-06-03


1(1)
