0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hade högt delta på kalla sidan i vintras men hoppas det blir bättre kommande vinter då kylteknikern fyllt på 0,15 kg köldmedium, undrar hur mycket som ryms totalt?
Funderar på vad deltat skall vara på varma sidan, enligt Thermia skall det ligga mellan 6-8 grader, om jag skall hamna där så måste jag strypa på returkranen lite när jag kör c-pumpen på läge 2 (läge 1 utan strypning med risk för dålig cirkulation=samma resultat, dock ej testat någon längre tid) Ligger deltat på mindre än 6 så passerar vattnet för fort och hinner ej värma hela elementet enligt Thermia, är det någon som har några synpunkter där?
Ligger deltat på mindre än 6 så passerar vattnet för fort och hinner ej värma hela elementet enligt Thermia, är det någon som har några synpunkter där?
En fråga:I teknikerns rapport står det: Ingen underkylning, fyllt på 0,15 kg R404A, hur mycket effektivare blir värmeupptagningen av den mängden?
Jag kollar med jämna intervaller alla värderna på pumpen och skrivare ner i ett excelark.
Ok, om det nu är så att borrhålet blir för kallt, tas det för mycket effekt ur det eftersom det just blir kallt?
Vid exempelvis jordvärme bildas det en isbark runt slangen. När denna "växer ihop" med slangen i slingan jämte så blir det en kortslutning, som medför att den aktiva längden på slingan minskas. Därav är det viktigt att slingorna inte får ligga för tätt,