0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ja, vad bra. Jag har en tidigare version av broschyren med de nya utedelarna och där det står det 3x16 A för SW75YAA men tittar man på deras hemsida har de ändrat till 3x13 A i den senaste broschyren som du visade. Max 11,5 A står det dock fortfarande och det är väldigt mycket vid 3-fas, nästan 8 kW elförbrukning Lite orimligt tycker jag, hoppas som sagt det går att få mer information från tillverkaren.
Jag har installerat en sw75yaa för två veckor sendan och strömmen till innerdelen går via utedelen. Elpatronen har en egen avsäkring till innerdelen.
Bra att kontakta dem. Man kan ju också jämföra med t.ex. NIBE där F2120-12 har samma värmeeffekt (men förmodligen bättre COP) som SW75YAA vid -15 grader. Max driftström på kompressorn är 6 A och på värmepumpen i dess helhet 7 A (x3). Den avsäkras då naturligtvis med 10 A. Det är endast den kraftigaste modellen F2120-20 med 11 A max driftström som behöver 13 A säkringar, se tabell:
Ja och om de säger att 11,5 A stämmer så fråga om vilket/vilka specifikt driftfall det då gäller? Utetemp, framledningstemp, ev. luftfuktighet och värmeffekt? Inverter med lika belastning på de tre faserna?
Lawrenz: jag fick betala 97500 fick då med trådlösa innegivaren, melcloud, tråg med värmekabel till utedelen. Samt att det var mycket rör som gick åt för installationen.
Det var bra att det blev klarlagt vid vilket driftsfall de avsåg att den drar max angiven ström Inget som är aktuellt i Sverige med 45 (kan inte infoga rätt tecken för "grader Celsius" längre utan det blir bara "", fler som är drabbade?). Det är ju ganska ofta man läser här att de har 16 A huvudsäkringar vid elmätaren.Fint att det kom en offert även på nya SW75YAA men synd att det är oklart vad som ingår respektive inte ingår. Kan t.ex. tänka mig att ny el-dragning till utedelen tillkommer. Också om den ska stå på en gjuten betongplatta.