Vad använder VP:n för protokoll mot MODBUS, SMS40 och RMU40?
Ingen? Inte ens nån som känner nån som har en, eller nån som vet något mera om den än det som står på www.nibe.se? studs
Hmm... Är det inte Modbus på pumpen? Vilket protokoll används mellan Modbus40 och VP'n?
Jag tycker de borde fixa SMS40 att prata http/tcp/ip/gprs också.
Citat från: tipo874 skrivet 17 januari 2011, 15:36:24Jag tycker de borde fixa SMS40 att prata http/tcp/ip/gprs också.Det är väl det RCU11 är till för...
man kan koppla in sig på RS485 porten protokollet är Modbus. Modbuslistan finns på Nibes hemsida. Jag ska köpa en värmepump för jordvärme, någon som vet vilka av dom stora tillverkarna som har kom.port med RS485 modbus?
Ett tips: Loggdatorn jag har, MSI MS-9A19, är strömsnål, utan rörliga delar och har fyra serieportar som kan ställas om mellan RS232 och RS485...
Modbus är protokollet och rs-485 är gränssnittet. Nej, en modbus40 är överflödig rent tekniskt, problemet är att det är inte känt hur NIBE implementerat modbus-protokollet. Vilka adresser och coils som används. En del är känt men inte allt. Än....
Jag förväntar mig snart en WEB40 modul som man kopplar in istället för MODBUS40 eller SMS40 och som tillåter övervakning och konfiguration via en vanlig browser, och som inte kostar mer än typ 1000:- Thumbsup
WEB40 var ett bra namn, OK om jag sätter det som arbetsnamn på mitt lilla projekt? Du kan få 50% rabatt på förserien
Det ser ju ut som att MODBUS40 är en SMS40 minus GSM-modulen. Ser att SMS40 har anslutningsplinten för extern modbus.Undrar om man kan köra en SMS40 som MODBUS40?
Arbetar fortfarande på hur jag ska få data därifrån till resten av systemet.Funderar starkt på SNMP - eller någan annan typ av daemon som cachar alla värden mellan mina läsningar.Att läsa 39 värden tar ca 40s. (då bara 20 kan vara fördefinierade).
Varför inte en webserver på Linuxburken?
Jag har legat lågt på VP fronten i väntan på kyla så jag har inte gjort några mer tester.
Nu fick jag igång min testutrustning igen. Det gick fint att läsa ut 47206. Fick ut FFBA i hex eller -70 i decimalform vilket är vad jag ställt in just nu.Hela strängen blev 5C 0 20 6A 6 66 B8 BA FF 0 0 D7// Magnus
Det som skulle kunna spöka för dig är att 47206 innehåller negativa tal och då måste man ju kunna hantera 2-komplement representation av tal för att kunna tyda det.
Har du testat att läsa av 43005 istället? Det ska vara samma som 40940 men i 16-bitar istället för 32-bitar.
Två exempel från dagens test.409405C 0 20 6A 6 EC 9F 92 F4 FF FF 59värdet blir då -2926 eller -291,6 GM430055C 0 20 6A 6 FD A7 73 F4 0 0 91värdet blir då -2957 eller -295,7 GM
Själv försöker jag tämja 1x55 pumpens envisa självsvängningar...
Tyvärr råder det brist på hobby tid i mitt liv så jag har inte gjort något vettigt av detta ännu. Det är fortfarande bara en provisorisk uppkoppling som ligger i pannrummet och väntar...@Team T, vad är det du har för planer? Själv försöker jag tämja 1x55 pumpens envisa självsvängningar...// Magnus
Googla "elektronikforum teamt" Hör av dig om du vill hjälpa till.
Nu vet jag inte om det är möjligt men satt och tittade på Modbus 40 modulen, går det att styra pumpen via denna eller är modulen närmast för loggning och uppföljning av pumpen?
Ja det går fint å sette modbus registre ved hjelp av Modbus 40. Men å sette frekvensen direkte er ikke mulig. Men man kan både skrive gradminutter, varmekurve, kurveforskyvning og mye annet. Nibes modbus grensesnitt er tregt og man må kunne sette lang timeout på sin modbus master.
Jag försöker fundera ut ifall man med modbusens hjälp kunde få bättre och mer hanterbara verktyg att styra pumpen med.Har du nån programvara som snurrar i datorn och kontinuerligt justerar parametrarna via modbus efter behov och väder eller hur har du löst det?
Eftersom NIBE uppdaterad mjukvaran så maskin började fungera bra la jag ner mitt projekt. Annars var det väl på väg att börja fungera ungefär som tänkt, jag styrde cirkulationspumpen efter utetemp och labbade med att tvinga kompressorn till önskad frekvens genom att sätta spärrbanden beroende på vad jag ville.
Man kunde ju önska att Nibe gjort som SolarEdge. Min SolarEdge växelriktare tankar normalt upp driftdata till SolarEdges molntjänst och man kan övervaka det via en webbläsare eller deras app, men man också köra modbus över TCP till växelriktaren direkt. Ingen extra hårdvara behövs.Nu tvivlar jag på att man kan styra så mycket i växelriktaren, det är mest solen som styr där.Min gamla F1245-12 har inget nätverk, men de nyare är ju klara för detta från början.