Val av jordfelsbrytare på VP
« skrivet: 12 januari 2009, 10:56:11 »
Hur har ni gjort med jordfelsbrytare på värmepumpen?
Jag tänkte sätta en egen JFB på VP´n
Men vet inte om man sak sätta en 30mA eller 300mA? Persons- eller bara Brandskydd.

Vad ger pumpen för felströmmar vid start tex.?
Vi har en Thermia Diplomat 12.

//Tobbe

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 13:06:14 »
Vår VP (Nibe 1210-7) ligger under en 30mA jordfelsbrytare och har aldrig löst ut den felaktigt.


Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 13:56:54 »
Kör också vp på 30mA jfb, Nibe 1225-8.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 15:06:52 »
300 mA-jordfelsbrytare ska aldrig behövas om det är frågan om nya installationer och modern utrustning. Sådana använder man t ex om man i efterhand installerar jordfelsbrytare på gamla industrier där det är halvdan isolation på många håll sedan tidigare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 15:15:40 »
300 mA-jordfelsbrytare ska aldrig behövas om det är frågan om nya installationer och modern utrustning. Sådana använder man t ex om man i efterhand installerar jordfelsbrytare på gamla industrier där det är halvdan isolation på många håll sedan tidigare.

Ändå vill en del tillverkare att man använder 300mA jfb.
Från sid 16 här http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT490_Inst_1.1_sv.pdf
"Jordfelsbrytare
Om värmepumpen ska kopplas in över en jordfelsbrytare rekommenderas
en separat sådan för värmepumpen. Jordfelsbrytaren ska vara avsedd för
brand, d.v.s. 300 mA. Följ gällande föreskrifter."
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 20:14:41 »
Här hemma sitter det en 30 mA Jordfelsbrytare för värmepumpen ( Nibe 1230 ). Ink 06-01-18 .
Och den har aldrig löst ut .

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 21:44:16 »
IVTs berg/mark VP brukar lösa en 30mA JFB, jag har haft problem med det när byggare vill att man ska köra VP provisorisk över byggkraften.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2009, 21:53:10 »
Jag har en 30mA på min IVT pump utan problem
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2009, 22:05:02 »
IVTs berg/mark VP brukar lösa en 30mA JFB, jag har haft problem med det när byggare vill att man ska köra VP provisorisk över byggkraften.

I fallet med byggkraft måste man räkna med att det ofta finns flera förbrukare inkopplade samtidigt, och att varje maskin/lysrör "läcker" till jord.

EXEMPEL:
Ungefärliga läckströmmar hos
vanliga elektriska produkter
Apparater med högre effekt tillåts avge högre läckström. I standarder
för bruksföremål (SS-EN 60 335-serien) tillåts högst 10 mA läckström
för kommersiella apparater, till exempel apparater för storkök.
För klass II-apparater är dock gränsen högst 0,25 mA. En rekommendation
till den som vill ha lägre läckströmmar är därför att använda
klass II-apparater.
I standarder för ljusarmaturer (SS-EN 60 598-serien) tillåts högst
5 mA läckström för armaturer med högeffektförbrukning, även vid
större förbrukning än 5 kW. För övriga apparater hänvisas till respektive
produktstandard.
Produkt Läckström i mA
Elspis med tre plattor
samt ugn 6–7
Elspis med fyra plattor
samt två ugnar 10
Spisfläkt 3
Mikrovågsugn 5
Diskmaskin 3–5
Kyl, frys 1,5
Tvättmaskin 3–5
Torktumlare, torkskåp 2–5
Bastuaggregat 3–5
Oljeeldningsaggregat 3–5
Cirkulationspump 3
Elvärmepanel 0,75–1,5
Motorvärmare 1
Elpanna 3–5
Handdukstork 1
Strykjärn 0,75
Dammsugare klass II 0,25
Brödrost 0,75
Grill, flyttbar 1,5
Matberedare, elvisp klass II 0,25
Kaffebryggare 0,75
Symaskin, klass II 0,25
Ljusarmatur, klass I 1
Ljusarmatur, klass II 0,5
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2009, 22:12:53 »
Första gÃ¥ngen (för ca 1 Ã¥r sedan) kopplade jag bort ALLT utom pumpen dÃ¥ den ändÃ¥ löste var ja sÃ¥ övertygad om att det var ett fabriksfel pÃ¥ pumpen sÃ¥ jag tog dit en IVT service. Men icke han förklarade att det inte var ovanligt och pÃ¥pekade att det stod 300mA i "papperna"  :-[ och sa nÃ¥tt om att jag borde förstÃ¥tt. Jag sa nÃ¥tt om skitgrejer och sedan skiljdes vi som bästa vänner. Jag har sedan försökt tre gÃ¥nger till och dom har alla löst JFB.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2009, 22:43:49 »
Jag har en jordfelsbrytare på 30 mA i centralen, all ström går över den. Den har löst ut två ggr under 10 år. Båda gångerna berodde det på vatten i skarvkontakter till julbelysningar utomhus.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 11:16:22 »
Möjligen kan man ju tänka sig att en värmepump med inverter måste ha relativt stora filterkondensatorer till jord, och därmed får man stor läckström. Anledningen till de stora filterkondensatorerna är att de kan behövas för att invertern inte ska sprida för mycket radiostörningar ut mot elnätet (CE-märkningskrav).

Hos mina föräldrar har en Thermia Diplomat gått i (tror jag) uppåt 5 år via en 30 mA jordfelsbrytare vid det här laget, och den jordfelsbrytaren har vad jag vet aldrig löst ut under den tiden.

Min egen jordfelsbrytare har löst ut några gånger under årens lopp. En gång i samband med åska, då gick det också åt en del elektronik i huset (klockradio, antennförstärkare, ett par telefoner). Och några gånger pga ett jordfel i en spis (ett av ugnsvärmeelementen).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #12 skrivet: 25 april 2019, 22:09:16 »
I vintras slog min 300mA jfb ur som jag har ute i mätarskåpet. Troligen var det något i köket som orsakade det för även 30mA jfb som ligger på köksgruppen slogs ur. Men varför löste båda?

Idag var 300mA jfb löst igen. Denna gång var ingen hemma och inget annat har löst. Allt är nu igen på och fungerar perfekt. Konstigt?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #13 skrivet: 26 april 2019, 05:17:30 »
Har hela huset på 30mA

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #14 skrivet: 26 april 2019, 05:33:43 »
Har centralen full.... 4 st + den ena ute just för att sådant här inte ska ske. Tanken med den 300mA var om matning till huset får nåt fel så ska den lösa.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!