Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Hej alla glada!

Köpte min atlas 3,5 inverter i juni 2010,gick fint tills det blev rejält kallt i december.
Vipps så försvann gasen gradvis fick den utbytt på garantin,allt frid o fröjd.
BÃ¥de ytter och innerdel byttes.
Nya gick fint tills det blev kallt igen nu i Februari,men nu verkar gasen vara på väg ur igen.
Ytterdel påvisar fläckvis frostbildning.
Tillägger att den även e nedisad i nederkant.

Någon som känner igen sig? vet nåt?

 
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
Inget jag märkt... ännu...

Den tuffar på med ungefär samma kapacitet som i December.

Hur "kallt" har du haft..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Hej!

Kallt o kallt öööh typ bara minus 18.
En annan grej jag har märkt e att ju mer medie som går ur desto mindre ström (A) drar den nu drar den 950w och från början drog den 1100 w.
Den gamla pumpen som böts ut drog som värst bara 750w på fullt spett.
Det känns som den reglerar varvtalet på kompressorn ju mer medie som går ur den.

Mvh jonaswi
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
Såg just att du bor Stockholms-trakten. Samma som temeraturer som hos mej då.

Effektförbrukningen sjunker alltid när ute-tempen sjunker. Även på en helt frisk pump. Jag kan tänka mej att det även blir så vid gasbrist. Gastrycket sjunker i ute-delen, då minskar belastningen på kompressorn, för det finns mindre "mängd" gas att pumpa.

Var det någon som kollade var det läckte på din förra?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
De där pumparna kan ju bara läcka i QC-kopplingarna naturligtvis! :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Halloj!

Den lokala köldgubben kom ut och tog en titt på ytterdelen och sa "uppenbart brist på gas,ingen ide att felsöka för det går ändå inte att fylla".
Rusta tar ju garantireparationer bara pumpen e köpt innan den sista oktober 2010.
Det roliga e att det är samma rör i ytterdelen som påvisar gasbrist som den gamla betedde sig,får en känsla av dejavu.

mvh jonaswi

Hej raffen inge sånt tack. :)
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
De där pumparna kan ju bara läcka i QC-kopplingarna naturligtvis! :)

Mvh Raffen.


 men nu retas du väll. ;D ;D ;D
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Javisst Dogge, jag skojade bara lite naturligtvis. ;D

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Jag bordlägger ärendet för ikväll.


QC e väl en vidareutveckling av gardenakoppliingen eller var det förkortningen  Sc:,h
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej

Jag har en Ultimate 3,5 kW inverter med QC koppling, som jag tror är samma som Atlas. Innanför skalet finns en koppling för avtappning resp. påfyllning. *vinkar*

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 22:18:06 »
Här...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Jaha!
Antingen prata köldgybben goja eller så har rusta som policy att typ byta ut dom vart efter.
Det återspeglar nog ett föga högt inköpspris på pumparna eftersom det inte verkar lönt att laga.
Tack för infot pir.

Mvh jonaswi
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 22:00:30 »
Med så lågt pris, måste man vara HELT säker på att en reparation lyckas på första försöket, och med minimal felsökningstid. Anars är man "torsk". Tyvärr... För det innebär ju att en massa "lättfixade" grejor hamnar på tippen.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
Med så lågt pris, måste man vara HELT säker på att en reparation lyckas på första försöket, och med minimal felsökningstid. Anars är man "torsk". Tyvärr... För det innebär ju att en massa "lättfixade" grejor hamnar på tippen.

Hej alla glada!

Köpte min atlas 3,5 inverter i juni 2010,gick fint tills det blev rejält kallt i december.
Vipps så försvann gasen gradvis fick den utbytt på garantin,allt frid o fröjd.
BÃ¥de ytter och innerdel byttes.
Nya gick fint tills det blev kallt igen nu i Februari,men nu verkar gasen vara på väg ur igen.
Ytterdel påvisar fläckvis frostbildning.
Tillägger att den även e nedisad i nederkant.

Någon som känner igen sig? vet nåt?



Det luktar troll lång väg om denna tråd.. och om vissa svar..

Vipps så försvinner ingen gas i en pump av QK-kopplingsart. Skulle det mot all förmodan inträffa, kontakta säljaren så får du en ny! (Du påstår ju att du köpte den juni 2010..)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad jonaswi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • I väntans tider!!!!!
Hej!

Min undran med denna tråd var inte om jag skulle få en ny! Utan om man borde kräva dinerosen tillbaka utifall flera haft samma problemsom jag.
Jag tänkte kanske att konstruktionen som sådan av pumpen med avsaknaden av elektronisk exp.vent kunde göra att man kunde få dessa effekter kanske?Någon här på forumet skrev nån gång att en sån här konstruktion e tokkänslig på gas!
Vad innebär det?
Fabrikationsfel på flera enheter?
Värt att veta att en sån här pump kostar typ vad en standardinstallation av en pump kostar.
Ärligt talat tror jag att den kostar mer för mig i väntan på servicetekniker då jag borde varit på jobbet.
Tillvägagångsättet för en garantireparation är som följer:

1 ringa garantgruppen
2 bli uppringd av en kylfirma som inte ens monterar pumpar som ifrågasätter mitt omdöme att det verkligen saknas gas,pratar på och säger till vederbörande att ytterdelen ska bli frostig det e helt normalt. QUE?!
3Kommer ut och konstaterar att det saknas gas.
4 åker hem och beställer ny del.
5 kommer ut monterar en ny enhet(tur att hustrun :-* var hemma som  hÃ¥llhjälp).
6 Äntligen värme,ett tag iallfall.

e det ingen annan som saknar gas eller dyl.
Varför e det samma rör på ytterdelen som inte frostat på som förra ytterdelen?
Varför e jag snål o dum som köper uppvärmningsystem i samma affär som säljer storpack duschtväl och megapack ostbågar huvuddunk.

Jw


Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!