Författare Ämne: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!  (läst 4004 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« skrivet: 17 april 2016, 20:18:08 »
Hej på er!

Det var ett litet tag sedan jag skrev något här, men måste säga att det är kul att så många välkända namn finns kvar! :)

Hur som helst, till min fråga....

Min granne har en IVT Greenline 8 från 1999 som inte vill längre. Jag har läst en del om liknande problem, bl a här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57682.0

Grannen som precis köpt sitt hus, har denna VP installerad på ca 23 element och ytterligare en värmeväxlare som är kopplad till en pool....
VP hade fungerat, dock inte tillfredställande, tills de kopplade in poolen. Då stannade pumpen med en suck och sa att nu hade den fått nog!

Innan detta skedde, fungerade VP, men levererade för lite värme till huset. En av anledningarna till detta är såklart att expansionskärlet var trasigt....Det droppade av det! Jag hjälpte dem med ett nytt.

VP går igång och är aktiv ca 30 sekunder, sen stannar den med varningen "pressostat låg". Grundvattenpumpen fungerade inte, eftersom motorskyddet gått sönder. Det är nu utbytt. Har haft grundvattenventilerna, till/från värmeväxlaren öppna. Det kommer rejält med vatten till VV, men dåligt flöde från. Kanske är det tilltäppt i VV?

Vidare har jag läst att det e v skulle kunna vara expansionsventilen?

Såklart att det inte ska vara stopp i en värmeväxlare, men tror ni verkligen detta kan vara anledningen till att den bara går ca 30 sekunder och sen stannar? Jag menar, köldmediesidan är ju helt separat och nog borde den väl gå längre än 30 sekunder, innan VP upptäcker att det är knas med temparaturerna...?

Hur gör man när man byter expansionsventilen? Kan man, som en luft/luft VP "stänga in gasen" i kompressorn?
Vart finner man en expansionsventil?

Kanske är det fel på både växlare, ventil och tork här också, vem vet....

IVT var och tittade. De såg att det var dåligt flöde ur värmeväxlarens retur. Då ville de sälja på kunden en ny pump direkt! Måste säga att detta beteende är ganska oseriöst! Kunden måste väl få bestämma! Eller var det så att de inte hade tillräcklig kunskap.....Det har inte jag heller, men jag vill gärna hjälpa mina grannar, om jag kan! :)

Vad tror ni?

Hälsningar

Johanna
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #1 skrivet: 17 april 2016, 20:30:03 »
Hej!
Det kan vara mer än ett problem.
Om flödet genom grundvattenväxlaren är dåligt så kommer det inte funka i längden.
Men det är klart att om det stoppar efter 30 sek så är det nått mer, fast jag skulle nog undersöka köldbärarflödet mellan grundvattenväxlare och förångaren i första hand.
Funkar interna köldbärarpumpen?
Är det tillräckligt med köldbärare?

Om detta är konstaterat OK så återstår att kolla upp kylkretsen med expansionsventil, torkfilter mm.
Detta måste bytas och ställas in av en behörig kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #2 skrivet: 17 april 2016, 21:04:38 »
Interna köldbärarpumpen funkar finfint och det är fullt med köldbärare, d v s så mycket det ska vara. Dock kan det såklart vara stopp i växlaren på köldbärarsidan också....Men är detta vanligt? Jag menar stopp av vad? Här tillkommer väl inga nya föroreningar!?

Den där meningen med "behörig kyltekniker" och "måste" förstod jag inte alls.....;)

Ingen föds med kunskap, men den är lätt att bära!
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #3 skrivet: 18 april 2016, 09:28:22 »
Grundvattenväxlaren är väl den stora risken i den där anläggningen.
Om det är dåligt flöde dit så skall värmepumpen stanna rätt fort.
Dels på låg temp i förångaren, och dels på lågt tryck på sugsida kompressorn.
Det skulle kunna vara en kombination av köldmediebrist och låg temp i förångaren som gör att den stannar på lågtryck.
Men det kan också bero på att den startats med för dåligt flöde, och att det frusit i värmepumpens förångare, det kan ta timmar/dagar innan isbildningen tinat, så upprepade startförsök är lönlösa om det väl hunnit frysa.
Jag funderar därför om den gick lite längre vid första startförsöket?

Värmeväxlarna (om det sitter en separat för grundvattenflödet) brukar ju vara av tubtyp för att de skall vara lätt att rengöra.
Annars kan man koppla på en anläggning för syratvätt.
Är inte säker, men tror de brukar rundpumpa citronsyra för att tvätta värmeväxlare.

Greenline 8, är den så gammal att den inte visar vad den stannar för?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #4 skrivet: 18 april 2016, 12:20:53 »
Köldmediebrist är det iaf inte. När IVT var ute och tittade, kopplade de upp manometerstället och där såg allt ok ut.

Visst, har också tänkt på is...Men VP står still till vardags, då grannen använder huset som ett "sommarhus", fast besöker det vintertid också, då och då. Således borde det inte kunna vara någon is kvar, om anläggningen stått still i en vecka med +9 utomhus....!?

Grundvattenväxlaren ser ut så här: http://www.energishop.se/product/20-rader-115-kw
Det är säkrare att köpa en ny, än att rengöra, men frågan är om en täppt växlare (på grundvattensidan), kan få VP att stanna så snabbt som 30 sekunder...?

När man köper en ny växlare, är det någon nackdel att köpa en "för stor"? Jag menar om man t ex väljer en 150kw istället för 115kw? Detta borde väl bara vara en fördel?

Sedan har jag sett att man kunde "motionera" överskottsventilen, som ibland kärvar ihop. Hur då, sitter det någon skruv till inställning?

Nu bor jag som sagt inte i detta hus, då det är grannens, men jag funderar över varför VP blev sur då de kopplade in poolens värmeväxlare också i systemet. Det blev för mycket helt enkelt och då...Hände vad??

Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #5 skrivet: 18 april 2016, 14:40:32 »
Och just det, nej, den har ingen display. Bara en lysdiod som tänds för "pressostat låg".

-Men den är iaf milleniumsäker, det stÃ¥r pÃ¥ framsidan!  *roflmao*
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #6 skrivet: 18 april 2016, 17:49:40 »
Du kan aldrig köpa för stor växlare.
Men inte ovanligt att interna köldbärarpumpen stannar, kolla att den snurrar?
Man kan öppna centrumskruven (kommer lite köldbärare genom hålet) men då ser du om den snurrar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #7 skrivet: 18 april 2016, 18:14:16 »
Va bra! Gissade att det var så, men tänkte bäst att fråga någon som vet!! :)

Köldbärarpumpen funkar som den ska. Tyvärr....
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #8 skrivet: 19 april 2016, 09:48:39 »
Det är säkrare att köpa en ny, än att rengöra, men frågan är om en täppt växlare (på grundvattensidan), kan få VP att stanna så snabbt som 30 sekunder...?

Den borde nog inte stanna så snabbt nej... Ni skulle kunna testa att sätta termometrar på köldbärare in och ut. Om det är flöde i kretsen så skall ju temperaturen sjunka där. Man måste nog säkerställa att det är flöde, inte bara att pumpens axel snurrar.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2016, 02:33:34 »
Ok, detta lilla "fel" är funnit...IVT hade varit där och servat. De hade då beslutat åt min granne att nu var det dags att köpa ny värmepump, för den gamla hade slutat fungera. Det visade sig att efter deras besök, var expansionsventilen helt stängd och således helt omöjligt att som kund ens testköra! Får väl anta att den inte stängt sig själv....Efter att jag öppnat ventilen, hoppade VP igång! Dock skulle den behöva ställas in korrekt, jag har bara gissat...Finns det något bättre sått än att gissa, om man inte har instrument/klockor?
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2016, 12:17:08 »
Det låter som nån form av sabotage?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad johannaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: IVT Greenline 8 som tvärvägrar!
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2016, 14:37:22 »
Skulle väl inte kalla det sabotage, men detta företag, som representerar IVT har iaf inte vunnit mitt förtroende och inte mina grannars heller....;) I stunder som detta känns det skönt att jag själv till största del har pellets som uppvärmning, eftersom det är ett lättare system att reparera själv!
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!