Författare Ämne: F750 diverse trubbel?  (läst 4030 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mossbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
F750 diverse trubbel?
« skrivet: 19 februari 2011, 23:22:11 »
Har ett probelm med pumpen, det kommer ett larm som är 162, hög temp kondensor ut. Skall Ã¥tergÃ¥ efter avfrostning, men det kommer hela tiden  (nja nu överdrev jag, men dÃ¥ o dÃ¥). Enligt installatören sÃ¥ beror det pÃ¥ att man fÃ¥r ett för lÃ¥gt flöde pÃ¥ fördelarna (golvvärme). Har dragit upp i badrummen, men ingen skillnad. Provat att höja värme kurvan, ingen skillnad. Blir oftas dÃ¥ vi eldar i kaminen samt vid full urtappning av varmvattnet.
En annan delikat fråga är om nån av er har fått fart på VBP200an som står oinkopplad bredvid. Nibe kan inte berätta hur den skall kopplas in tydligen.....Klarar inte av vårt bubbel bad utan denna.

Utloggad anette_jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 10:17:01 »
För VBP200 så finns det ett tillbehör från Nibe som heter DEW40. Kolla under tillbehör för F750 så får du mer info om vad som ingår i kit och mjukvar du skall ha i pumpen. Kolla nedan info från Nibe.

Dockningssats: DEW40 (NIBE F750 + VPB 200)
Detta tillbehör används för att docka en VPB 200 till en NIBE F750 i hus där det finns ett stort behov av varmvatten.
Rek ca-pris: 6.125 kr (inkl moms)
Kontakta din lokala installatör
för mer information.
Art nr: 067102
RSK nr: 6250686
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer

Utloggad mossbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 18:56:27 »
japp, har noterat, och det var levererat med huset redan i september. Tyvärr så vad det inte så enkelt att få det till att fungera ser det ut, A-hus och Nibe har nu ett provhus i södra Sverige för utvärdering hörde jag idag.
Om man läser manualen till dockan ser man att det står att mjukvaru verison i 750n skall vara över 1300, har inte hört att det finns ännu. Skumt. Dessutom har vi acctanken på höger sida, vilket är fel enligt manualen, verkar lite märkligt att en så stor firma som Nibe inte har färdiga produkter.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 19:00:47 »
Har du acctank på Nibe 750? Eller är det extra Vvb? Hur skall detta fungera, vi får vårt nya hus med Nibe 750 om 2 veckor, och vill kunna ansluta ext värmekälla..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad mossbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 19:53:58 »
Japp, det är en acc tank, ska matas med varmvatten av 750n, blir i princip som att den inbyggda tanken för varmvatten är större. Vill minnas att den är lika stor som den inbyggda dvs 180liter. Bör avhjälpa våra bad-bekymmer, fast då är det ju 3 honor i famliljen också.
Noterade för övrigt att pumnpen dragit 4kw i dag, trots -10-19C och ett dopp i bubbeln (med extra varmvatten 3h aktiverat), otroligt. Viss, jag tände en brasa i morse o nu i kväll, men ändå.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 21:18:58 »
Endast 4kwh? Lät nästan liite för lite..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad jhenrikj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 11:39:45 »
Endast 4kwh? Lät nästan liite för lite..

Låter väldigt lite, bara kompressorn drar ju 1kw/h när den går för fullt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 15:18:30 »
4kw i dag => 4kW*24h = 96kWh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad mossbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 21:08:33 »
Ja, jag yrar nog lite, men snittet de senaste dagarna är 60kwh, ursäkta förvirringen.....
Fick nya progvaran av Nibe idag, så vi får se nu vad som händer.
Drog upp alla tremostater till max (40) och sänkte bara i sovrum. Trådlösa LK.
Kurva 5 och -20 ute. Intressant att se i morgon bitti.
Docknings satsen till VBP 200 kommer hem i morgon till Nibe enligt uppgift. Tyvärr till vänster montage, de får fundera vidare. Mycket bra support hur som.

Utloggad anette_jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 08:50:42 »
Vilken version var det på den de sände ut till dig från dem? Har de kommit med en 1300 nu eller så du kan få igång det. Du kan inte få till egna rör mellan enheterna då med hjälp av rörläggaren?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer

Utloggad mossbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: F750 diverse trubbel?
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 22:59:21 »
Version 1237 nu. 1300 eller mer var okänt........De har inte hela bilden klar kan jag säga.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!