Författare Ämne: ett rörssytem  (läst 2583 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
ett rörssytem
« skrivet: 18 mars 2008, 21:19:01 »
Tjenare

Har köpt ett gamalt hus från -67 som är byggt i betong.Har nu slängt ut den gamla el pannan och satt in en frånluftsvärme pump pga radon i huset.
Tyckte att vi hade höga el räkningar ändå så jag var nere i grunden och såg att alla värme rören var oisolerad så det har jag fixat nu.Men vi gör ändå av med 2000 kw i månaden.

Vi har ett rörsystem och vid -2 grader så ligger framledningen på c:a 45 grader.läste om hög och låg tempurerade system.Hur gör man om till låg temp system från hög temp?Är det bara att byta termostater eller måste man byta radiatorerna?Är det lönsamt att sätta in 2 rörsystem?

Ge mig alla tips ni kan om detta.

Andreas
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6234
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: ett rörssytem
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2008, 21:45:33 »
För att få ett lågtemperatur system måste du byta element eller sätta in några fläktkonvektorer. Om du har ett eller tvårörssystem spelar mindre roll. För att slippa byta alla element kan man köpa några nya, större än dom (gamla) största, och flytta om dom gamla till ett rum som där det sitter "mindre" element. Tills man har dom "minsta" över
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
SV: ett rörssytem
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2008, 19:23:14 »
hur räknar jag ut hur stora radiatorer jag behöver då?
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22579
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ett rörssytem
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008, 20:34:08 »
Om hstad=Halmstad så har du inte så pjåkigt system, 45 ºC framledning vid -2 ºC ute tyder på att ditt system klarar neråt -13 ºC vid 55 ºC framledning.

Jag såg i ett annat inlägg att du har en 410P, den jobbar med fast kondensering så du kommer inte att tjäna något på att byta ut radiatorerna. Problemet med 410P är att den är för klen för att kunna spara några större pengar i ditt hus, du skulle satsat på en Comfortzone.  :'(

En lösning för att spara uppvärmningskostnader är en LLVP + att du då stryper ner radiatorerna i de rum som LLVP:n värmer så kan du spara en del.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
SV: ett rörssytem
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2008, 20:12:20 »
llvp=luft luft värme pump?

Grejen är att här har varit olje panna sen byte dem till el panna men dem har inte gjort något åt radiatorerna.

som läget är nu så har vi 20 grader inne 2+ ute framledning på 43 grader och tillluften ligger på 21 grader är detta bra???

Anledning till att jag vill ha andra radiatoer är att jag vill ha en jämnare värme.Dem som sitter här idag är gamla och har inga termostater utan bara kran.

Så åter till min fråga hur räknar man ut hur många watt man behöver per kv meter?

Hstad=halmstad
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29068
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ett rörssytem
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2008, 20:37:30 »
I ett hus byggt -67 behöver du ca 70W/m2 när det är som kallast ute, i alla fall i normalfallet.
När du köper nya radiatorer bör du därför välja radiatorer som kan ge ut 70W/m vid DUT (googla DUT om du inte kan det)
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
SV: ett rörssytem
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2008, 20:57:31 »
tack så mycket för detta svar.

DUT=dimisonerad ute temperatur man bör väl räkna vid c:a -20 ºC och då skall man ha 55 grader på framledningstemperaturen?
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29068
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ett rörssytem
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2008, 21:00:10 »
Precis
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
SV: ett rörssytem
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2008, 21:39:02 »
tackar för dessa svar.
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22579
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ett rörssytem
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2008, 07:09:24 »
llvp=luft luft värme pump?

Jepp.
Och värmen kan säkert bli jämnare med större radiatorer + termostater, men du kommer inte spara så mycket i uppvärmningskostnad tyvärr.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 138
SV: ett rörssytem
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2008, 08:01:39 »
sen när har det varit diskustion om att spara pengar,Har än så länge halverat kostnaden på el gemfört med föra ägaren genom att byta till frånlufts värmepumpen så den kan ju inte vara så dålig.


Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme