« skrivet: 29 november 2017, 22:20:50 »Om du precis har tappat mycket varmvatten och den håller på att värma VVB:n så är värdena OK.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 november 2017, 22:20:50 »Om du precis har tappat mycket varmvatten och den håller på att värma VVB:n så är värdena OK.
Skrivet av: Mik« skrivet: 29 november 2017, 18:41:26 »Tack så mycket för input kring givarnas placering.
Vad tycker du/ni om ovan angivna värden? Ligger GT3:2 för högt? Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 november 2017, 08:53:34 »Givarna sitter på olika höjd på pannan.
Normalt ska GT3:1 visa högst och GT3:3 lägst. I manualen finns en bild på hur givarna är placerade (sid 26). Skenande temp i pannan kan bero på att kontaktorerna för elpatron fastnar, dessa kan behöva bytas, inga dyra grejer och är man lite el-kunnig fixar med detta själv. http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IM_6720640357_290Elpanna.pdf Skrivet av: Mik« skrivet: 29 november 2017, 08:31:39 »Hej,
Ivt290 elpanna, ej dockad till luft/vattendel Haft problem med "skenande" panna dvs tappvarmvattnet har rusat till 80c och överhettningsskyddet har löst ut flera ggr per dag. Bytt expansionskärl samt styrkort inkl display. Siffrorna efter byte av styrkortet (igår) tycker jag ser lite underliga ut jämfört med tidigare. Framledning Gt1 40,6 (39,9)c Ute Gt2 0,4c Tappvarmvatten Gt3:1 48,5c Varmvatten gt3:2 50,5c Värmevatten gt3:3 42,5c Tycker själv att gt3:2 ser hög ut? Vad säger givare gt3:2 och gt3:3 på ett pedagogiskt sätt? Dvs vad är det de mäter? |
|