Om hstad=Halmstad så har du inte så pjåkigt system, 45 ºC framledning vid -2 ºC ute tyder på att ditt system klarar neråt -13 ºC vid 55 ºC framledning.
Jag såg i ett annat inlägg att du har en 410P, den jobbar med fast kondensering så du kommer inte att tjäna något på att byta ut radiatorerna. Problemet med 410P är att den är för klen för att kunna spara några större pengar i ditt hus, du skulle satsat på en Comfortzone.
En lösning för att spara uppvärmningskostnader är en LLVP + att du då stryper ner radiatorerna i de rum som LLVP:n värmer så kan du spara en del.