Författare Ämne: Bosch EHP LW LÃ¥gtryckspressostat utlöst  (läst 926 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« skrivet: 28 januari 2024, 20:07:25 »
Lågtryckspressostat löser ut hela tiden, kalla sidan verkarfungera som den ska.
Går det att mäta lågtryckspressostat på något sätt, eller kan man bygla den för att testa?
Köldmedia verkar det finnas det bubblar ca 30 sekunder när den startar och sen stannar den.
Är det något annat man kan kolla?
« Senast ändrad: 28 januari 2024, 20:31:08 av v16v »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2024, 16:01:13 »
Normalt ska bubblorna försvinna, om det är mycket bubbel så är det nog brist på köldmedia.
En kyltekniker kan kolla detta, men du borde kunna se hetgastemp T6 nånstans, den brukar bli hög när det är brist på köldmedia.
Fast om den bryter efter 30 sek så hinner den kanske inte upp i temp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2024, 17:34:04 »
Det slutar bubbla efter ca 30 sekunder och sen är det klar vätska, den går olika långa tider från ett par till ca 10 kanske 15 minuter.
Hetgastemp ungefär 60-80 grader på den tiden.

Kan man bygla lågtryckspressostat anslutning för att få igång kompressorn så man kan mäta om den öppen eller sluten?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2024, 21:19:57 »
Det är normal hetgastempertur. Vad är det för köldbärartemperatur in och ut när pumpen har gÃ¥tt ett tag? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad hobbymekk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2024, 23:20:11 »
Håller med. Kolla köldbärartemperaturer in och ut. Jag hade stopp på cirkulationen ut i berget…
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)

Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2024, 13:21:24 »
Köldbärartemperaturer UT -0,1 IN -0,3, det cirkulerar bra för stänger man lite på ventilen så börjar det sussa i slangen.
Nivån expansionskärlet 2/3 delar.

Det någon före mig som har varit och pillat på PIL kortet.
Kontakten till LP på kortet är borta och så är kabeln fast lött på kortet.
Det är därför jag tänkte mäta LPn för att se om den är öppen eller stängd, frågan är fortfarande om det går att bygla LPn anslutningen på kortet så man kan mäta LPn?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2024, 13:22:36 »
Ja bygla på bara, i testsyfte.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2024, 13:35:41 »
Ja bygla på bara, i testsyfte.

Fast då bör man ha stenkoll på temperaturerna på kalla sidan, att köra på ett par minuter med stillastående KB kommer resultera i ett haveri.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2024, 13:51:44 »
Japp håller med, men han har tydligt tecken på flöde så det är nog bara pressostaten som är kass eller att kylkretsen suger ner sig för långt. Det syns ganska snart.

0 ohm vid start, hopp till oändligt och ändrar sig inte = pressostat ok, stäng av maskinen! Kylkretsfel.
Nära 0 ohm vid start, vandrar 0-500 ohm beroende på vad maskinen har för gräns för LP-larm = kass pressostat.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2024, 01:20:42 »
Vad händer händer med temperaturerna på kalla sidan om det inte cirkulerar i KB, och vad är det som havererar?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2024, 09:25:48 »
Edit: Det blir kallare och kallare och kallare och kallare.

Man säger att spritblandning har ingen sprängverkan som vanligt vatten som fryser. Utan ska bli seg ocirkulerande sörja bara tills det tinar. Men svårt att bevisa, och jag tror inte själv på att det är befriat från sprängverkan. Men har inte läst på och inte lust att utföra experimentet själv.

En frusen pump har 4-8 timmar innan det tinar och kan flöda igen. Men om det blir det sprängverkan, då spräcks förångaren, allt mellan smygpunka till grovt läckage som då ger risk för kontaminering av kylkretsen så det inte är värt att reparera ens.

Hela risken försvinner om en kyltekniker provkör din pump byglad under övervakning.

Inte samma sak, men om man helt missat att frysande vätskor spänger saker:
https://youtu.be/TYKFdJSDjEs?si=l6YerRPOsNRr7Rh5
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 09:29:34 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2024, 10:45:41 »
Om kompressorn suger ner sig för hårt så kan den gå sönder.
Förhoppningsvis kommer motorskyddet lösa innan det händer, men det finns ju inga garantier.
Du borde dock se att temperaturen på KB ut faller snabbt om cirkulationen är dålig, den tempgivaren sitter vanligen på utgående KB-rör från förångaren så den borde visa många minus om cirkulationen på KB stannar.
Om den går ner under -8 så stoppa grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2024, 12:48:59 »
Väldigt bra information HBerggren och Carl N man får tacka för den.

Ska kolla på fredagen och så en fråga till, lågtryckspressostat kabel sitter fastlött på PIL kortet av någon anledning som jag inte vet varför.
Spelar någon roll viken väg kablarna är typ ingen + eller - på kabeln eller något annat?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2024, 09:54:11 »
Polaritet har ingen betydelse om det är två kablar till pressostaten.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad v16v

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP LW Lågtryckspressostat utlöst
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2024, 20:03:16 »
Det verkar vara lågtryckspressostat som strular.

Mätning före start ca 3 kohm som pendlar lite upp och ner, startar ingen förändring knakar lite på pressostaten visa OL.

VP kördes tills den stannade utan problem, KB visade +0,7 in och -1,0 ut, hetgasen var uppe i 90 - 95 grader.

Ska byta pressostaten men behöver eller byter man något annat samtidigt?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!