Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 april 2018, 22:28:31 »

... och vad händer om man stryper expansionsventilen och det inte är den som är felet?
Skrivet av: Hans CTC
« skrivet: 02 april 2018, 17:22:16 »

en fråga till det finns ju 2st expansionsventiler i Eco air 125 vilken av dessa borde man strypa
Skrivet av: Hans CTC
« skrivet: 02 april 2018, 14:47:55 »

Hej ledsen om jag otydlig pumpen löser ut på motorskydd om det är kallare en minus 10  innan den löser ut så hörs ett skorrande läte som också på minner om en trefas motor som inte får alla faser därav att kontaktorer  huvud brytare , mjukstart kort alla anslutningar  kollade mm är bytt.
om det är till ex minus 8 går den perfekt  utan några missljud .
hur stryper man expventilen finns det en ljustering där ?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 30 mars 2018, 08:51:28 »

Känns som den kan få vätska ifrån förångaren, testa att strypa expventilen ett halvt varv.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 30 mars 2018, 08:13:04 »

Du skriver att den går bra om det är under -10, alltså kallare än -10 men också tvärtom att det är då den stannar.
När är det den stannar?
Det vore lättare om du skrev kallare/varmare om du inte kan hålla isär över/under.
Skrivet av: Hans CTC
« skrivet: 29 mars 2018, 19:00:04 »

Har problem med min Eco air 125 löser ut på motor skydd om det blir minus tio eller mer ,har bytt mjukstart kortet , nya kontacktorer , nu sist ny huvudbrytare  vi har kollat att alla faser finns men vid minus tio så börjar pumpen låta lite skorrar precis som en trefas motor som inte får vad den behöver och sedan löser den ut på motor skydd men vid temp under minus 10 går den perfekt så vad sker vid minus 10 eller mer finns det någon värme slinga i kompressorn eller var ska man börja leta har haft service kille hemma men dom hittar inget då den går som en klocka vid upp till 10 minus
systemet
Eco zenit I 550 plus Eco Air 125 bygg år värme pump 2008 i drift 2013

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!