NÃ¥gra dagar sen sist
Sommaren gick väl helt ok,hade en kyl kille hit som tömde maskinen på ämne och kollade efter läckage men allting var ok.
I med rätt mängd medel och så sa han att jag ska ringa till ctc efter nån som kan pumparna bättre (han va mitsubishi gubbe).
Men ändå så öppnade han ett varv på expansionsventilen...
På sommar tid så va hetgasen inom normen?maskinen funkade i alla fall.
Men nu när det blev kallt så ringde frun i huset att det larmar det larmar...hög hetgas igen
Kollade så att alla givar värden stämmde+mätte torkfilter ut+in(ung 1c skillnad) ochså tog jag loss bulben till expventiilen under drift så började det koka i syn glaset.
Allting värkade ok med mina ögon såå bara att justera...
Hittade danfoss anvisning om att justera expansionsventiler
så provade på att göra det+hade en termometer efter evaporatorn.
Gick ganska bra tror jag öppnade nästa 4 varv så började det bubbla i syn glaset och så började jag stänga lite i taget,så kom jag till ett läge där temperaturen svaja med 1 grad,stängde ungefär 3/9 varv.
-Nu har jag en fin jämn frysen evaporator och temp vid bulben till exp +-0.5 grader.
-Inga bubblor i synglaset under kontinuerlig drift.
-Kunde sänka laddpump till läge 2 och ligger på delta4 vid -7
-Hetgasen ligger från 30-50c över kondenseringen (max sett 99 efter justering)
Enligt mig så går pumpen bättre än nån gång under min ägo.
Så nu till min fråga är det nåt mer jag borde mäta eller kolla så att jag inte kör sönder?
Blev lite mycket men men...