Hej alla kunniga!

Bor sedan i maj i ett hus med en IVT 490 från 2001. 112 kvm enplan. Huset värms enkom med ingjuten golvvärme, och den funkar bra nu efter att jag hittat en bra värmekurva (1,9 + 0,3 fin) och justerat in alla slingor (8 st). Bara två styrdon är påkopplade, alla flöden är bra (har sköljt igenom alla slingor). Delta-T typ 3 vid 28 grader framledningstemp.

Nu till problemet. När utetemperaturen rör sig upp mot -3 dessa dagar, och i höstas under typ +10, om jag minns rätt, så händer det rätt ofta att 490:n larmar om "Pressostat hög". Jag nollställer, och allt rullar på som vanligt. Men det är ju störigt att få flera timmar med bara elpatron innan man upptäcker larmet.

Vad kan detta bero på? Luftfiltret är både nytt och rengjort. Spillvattenkoppen fungerar som den ska. Och jag har kikat in bakom plåten framför kompressorn i toppen för att se att det inte är fullt med damm.

Tacksam för hjälp!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2019, 11:54:01 »
Du har troligen för hög kurva så att rumstermostaterna stänger slingorna och då får pumpen ingen möjlighet att göra sig av med värmen. Det brukar få som följd att trycket i systemet blir för högt. Lösningen brukar vara att låta värmepumpens dator styra värmen och bara använda några få rumstermostater. Blir det för varmt inne får man sänka kurvan i styrdatorn.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

kalash

  • Gäst
kalash
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2019, 12:37:56 »
Tack för svar. Notera att bara två styrdon är påkopplade, och de är ställda 1-2 grader högre än den injekterade temperaturen, så att säga. Tror du ändå att det kan vara detta? Vid -1,8 ute, som nu, är börvärdet 26,5, ärvärde 25,5 just nu.

kalash

  • Gäst
kalash
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2019, 12:39:40 »
Injekterade = injusterade. Får registrera ett konto så att jag kan redigera, märker jag...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2019, 13:12:35 »
Vad är det som normalt stoppar pumpen när värme inte behövs? Är det GT3-1, temperaturen i toppen av tanken? Manualerna ger inga upplysningar om det? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2019, 13:55:14 »
Har du kollat att det inte finns luft i värmevattentanken? det finns en avluftningsnippel som ser ut som på radiatorer den sitter i brösthöjd på tanken lite till vänster.
Avkylningen för hetgasen blir ju sämre om där finns luft.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2019, 15:30:33 »
Jo, jag har luftat av många gånger. Ingen luft, förutom första gången vid inflytt i somras.

Vad gäller vilken termostat som stoppar vet jag faktiskt inte. Vet inte om det kan påverka att vi kör ekonomiläge.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2019, 18:47:10 »
Det är en kombination av GT3 givarna :1 högst uppe mäter tappvarmvattnet, :2 mitt på och :3 längst ned, och mäter det vatten som shuntas ut till värmen. Vid mindre värmebehov tolereras lägre temperatur på :3.
« Senast ändrad: 28 januari 2019, 19:29:08 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2019, 19:31:27 »
Jag har förvisso ställt ner maxtemp på varmvattnet från 52 till 50, men det borde väl knappast spela roll?

Edit: Det hade jag inte alls. 52 är maxtemp.

Kan det i stället vara en idé att öka VV-differens från 5.0% till något högre, så att kompressorn av göra sig av med värme där?
« Senast ändrad: 28 januari 2019, 19:39:32 av kalash »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2019, 20:34:47 »
Kan det vara sÃ¥ att nÃ¥gon av temperaturgivarna visar fel sÃ¥ att pumpen inte stoppas av temperaturen utan att det blir högtryckspressostaten som stannar pumpen ibland. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2019, 20:50:39 »
Låter ju inte omöjligt. Hur skulle man ta reda på det?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2019, 21:14:48 »
Kolla på denna länk här loggas några IVT490 där ser du hur temperaturerna varierar under drift.
Kan kanske ge en ledtråd angående temperaturgivarna.
Kolla på "husdata..se"
« Senast ändrad: 28 januari 2019, 21:20:51 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2019, 22:16:54 »
Där krävs inloggning, tyvärr!

Hur som helst, efter en körning visar alla tre givarna liknande siffror kring 50-52, och det verkar ju rimligt, antar jag?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2019, 08:30:56 »
Ja men gå in på på deras webbsida och lägg till /userlist.asp?Sort=2 så tycks det funka.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2019, 09:40:39 »
Hur som helst, efter en körning visar alla tre givarna liknande siffror kring 50-52, och det verkar ju rimligt, antar jag?
Det verkar rimligt enligt loggningarna pÃ¥ Husdata. En möjlighet är beläggning pÃ¥ köldmedieslingan i tanken som försämrar värmeövergÃ¥ngen men dÃ¥ tycker jag att det inte borde finnas nÃ¥gon koppling mellan stoppen och utetemperaturen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!