Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1145 larm
« skrivet: 26 oktober 2009, 18:07:44 »
Pumpen har stannat och jag har fått larm 50 på displayen, återställde och då kom larm 150 upp, stängde av/på och även luftat, nu lyser det grönt och fint, ingen "larm" symbol syns till men pumpen startar ändå inte.

Nån som har nån aning om varför den inte hoppar igång  Sc:,h väntat en halvtimma nu men det är bara cirkpump som går  :'(

230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 19:27:32 »
uppdatering: larmet kommer tillbaka efter några sekunder då jag återställt, kompressorn hinner aldrig starta.
Larm 50, högpressostat utlöst.

Hittar ingen luft i systemet heller.

230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 19:58:43 »
Är det radiatorerna eller vv-beredare du luftar?
Du har inga termostater som stänger flödet genom radiatorerna?
Kontrollera också om smutsfiltret är igensatt.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 20:11:38 »
har luftat både beredare och radiatorsystem i källare (ej på element övervåningen men hörs inget oljud) och rensat smutsfilter. Har extern cirkpump och kopplat bypass

kan en enda termostatventil göra så flödet blir dåligt i hela systemet??

Kan hända att nån av ventilerna kärvar så den inte följer med tillbaka om man vridit av och sedan på igen, isåfall får jag plocka av termostaterna och kolla alla
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 20:17:24 »
Termostaterna bör väl varken göra till eller från om larmet kommer innan kompressorn startar? Är det på samma sätt som på de gamla pumparna att HP och MS delar larm?  I så fall kanske du borde kolla motorskyddet också.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 20:24:32 »
Man tycker ju inte det.
Kompressorn går ju inte ens igång säger du.  Sc:,h
Får du någon information hur du ska åtgärda felet i displayen?
I manualen till xx25 står det:

Larmlampa blinkar samt text ”HP/
MS–larm” i display

Orsak: Dålig cirkulation i värmebärarkretsen.

Åtgärd: Kontrollera värmebärarpump (16).Öppna
eventuella radiatortermostater. Kontrollera
att smutsfilter (63) ej är igensatt.
När felorsaken är åtgärdad ställs omkopplaren (8) i
läge “0” och därefter i läge “1”.

Om larmlampan fortfarande blinkar har motorskyddet
löst ut beroende på följande orsaker.
Orsak: Fasbortfall eller tillfällig nätstörning.
Åtgärd: Kontrollera säkringar.

Orsak: Överbelastad kompressor (27)
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Mekaniskt fel i kompressorn (27)
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Defekt motorskydd (26).
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Finsäkring på reläkort defekt.
Åtgärd: Byt säkring.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 22:51:46 »
Står bara: Larm 50 , högpressostat löst ut och att jag ska lufta systemet mm, har gjort det som står men slår jag av strömmen och sätter på igen så kommer larmet direkt så kompressorn hinner inte ens starta. Kollat automatsäkring, motorskydd och glassäkring.

Låter som det är tjall på den givaren  >:( är det nu man skulle haft en firma som installera som man bara kunde ringa till  ::)

iofs så ringde jag Nibe när den gjorde liknande precis när jag installerat, dom hade ingen direkt koll själva, ursäkta sig med att den är så ny så dom själva visste inte hur den fungera  :-\
Då var det bara luft i systemet, kompressorn var iaf igång 5min innan högpressostaten bröt, krävdes några omstarter och luftningar sedan har den gått problemfritt i en hel vecka  ??? men nu är den stendöd förutom cirkpumpar
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 22:54:28 av Barkis »
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 larm
« Svar #7 skrivet: 06 november 2009, 17:12:27 »
såå, idag fick jag äntligen löst problemet men det tog 11dagar!!
Nibe har ingen koll på dom nya pumparna 1145 och 1245, fattar inte att dom släpper ut en pump på marknaden som dom inte kan någonting om! Dom visste inte ens om dom hade reservdelar att skicka till den, i det här fallet ett kretskort.

Var iaf ett styrkort som gått sönder, nu får man hoppas att den inte strular mer
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren