Titel: Tillskottstimer IVT HT C7
Skrivet av: Snider skrivet 03 januari 2005, 11:51:05
I flera tidigare inlägg har Bertil skrivit att han fått sänka tillskottstimern på IVT-pumpar från fabriksinställda 60 minuter för att undvika problem.  
Jag undrar vilka problem som undviks genom att sänka timern? Är det bara temp.dippar inomhus som åtgärdas eller är det andra problem också?
Det vore intressant att få veta lite om de erfarenheter som finns om lång resp. kort tid på timern.
Titel: Re:Tillskottstimer IVT HT C7
Skrivet av: lubbis skrivet 03 januari 2005, 12:14:34
Det finns flera tider inblandade. 8.1 är tillskott fördröjning och den har jag sänkt till 15 min annars tar det alldeles för lång tid innan tillskottet går in. Även 8.3.4 påverkar tiden till tillskottet slår till. Detta verkar bara vara problem med liten pump, C5, vilket gör att värmen sjunker betydligt om det är kallt ute och man duschar.
Nästa problem är tiden 8.3.5 som gör att elpatronen slår av för sent vilket gör att returtemp uppnås och pumpen slår av. Inte bra om det är -20 grader. Se mera http://www.abc.se/~m5938/
Titel: Re:Tillskottstimer IVT HT C7
Skrivet av: Snider skrivet 03 januari 2005, 12:32:24
Anledningen till att jag frågade var att jag upptäckte att installatören hade satt timern till 20 minuter på min pump.
Tillskottet gick då in en kort period redan vid -3 grader ute eftersom VP'n inte hunnit "ikapp" riktigt. Det hela har resulterat i att jag fått 2-3 timmar tillskott per vecka när utetemperaturen ligger strax under 0 grader.
Jag har nu provat att ställa tillbaka timern till 60 minuter för att se vad det ger för effekt. Jag var bara nyfiken på om det kan ge några andra problem.
Titel: Re:Tillskottstimer IVT HT C7
Skrivet av: lubbis skrivet 03 januari 2005, 13:34:29
Som sagt med större pump verkar det att fungera men med min C5 som jag vet inte kommer att kunna "ta tillbaka" tempen så går det ju med original inställningarna ibland upp till 1,5 timme innan elpatronen slår till och då blev det kallt inne. Det verkar som om timern resetar sig när varvatten tempen är uppnådd och den ska slå över till värme.
Titel: Re:Tillskottstimer IVT HT C7
Skrivet av: Bertil skrivet 03 januari 2005, 14:07:26
Har man stor vattenvolym tar det lång tid innan returtempen börjar stiga. När tempen stigit visst mycket nollas timern för tillskott.
Har man stor vattenvolym behövs lång fördröjning pga av detta. det man MÅSTE uppnå är en justering så att VP kompressor alltid utnyttjas max innan tillskott tillsåts starta.
Därför ska ni logga väldigt ofta (varje dag) vid kyla där tillskott behövs. Det ska ni fortsätta med tills ni kännar att ni har koll på drifttiden på VP respektive tillskottet.
I princip ska man alltid ha 24 t på VP särskilt vid stark kyla då skall det ALLTID vara 24 t /dygn på VP kompressor.

Vid temp där VP nästan räcker till kan det va ok med kort stopp på kompressorn tex på natten. även om det sen kan behövas tex 1 t elpatron pga varmvatten användning på dagen.....