Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kallt i huset - Greenline HT C  (läst 1466 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kallt i huset - Greenline HT C
« skrivet: 01 mars 2018, 08:20:39 »
Hej!

Är novis på Greenline HT C. Vi får inte riktigt upp värmet i huset. imorse var det 16 grader inomhus.
Jag ökade värmet igår till 5.5 men när man läser info menyn står det att det är enbart värmepump (ingen tillskott altså).
Lampan för tillskotsindikering är inte tänt. Stopp temperatur är på 56 grader men Nuvarande temperatur går inte högre än 35 grader.
Utetemperaturen visas rätt så det är ingen fel på givaren. Rumstemperatur har vi inte monterat.
Startas tillskottet automatiskt?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 09:50:05 »
Bakom frontpanelen på höger sida har du automatsäkringar för el-kassetten.

Dessutom kan ett överhettningsskydd löst ut d.v.s. en liten knapp måste tryckas in för att återställa funktionen. Den sitter i anslutning till el-kassetten strax ovanför cirkpumpen.


« Senast ändrad: 01 mars 2018, 10:05:19 av Lexus »

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2018, 10:21:15 »
Tackar, ska testa!

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2018, 11:12:32 »
Sedan kan kanske tillskottet vara blockerat, hur man kommer in i menyn mins jag inte men det vet mÃ¥nga andra. Det händer ibland att folk stänger av tillskottet, av ren snÃ¥lhet  ;)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2018, 12:36:24 »
Kollade säkringarna, men alla såg ok ut.
Har sett nåt om tillskott i Menyn 5.5 (Tillskott ja/nej), ska kolla senare när jag kommer hem :)

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2018, 13:01:24 »
Lite data:
Retur GT1 Till 40 Nuv 36
Ute GT2 -6
Varmvatten GT3 Börv 51 Nuv 54
Kompressor GT6 107
Värmebärare ut GT8 55,9
Värmebärare in GT9 52,7
Köldbärare In GT10 0,0
Köldbärare Ut GT11 -3,2



Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2018, 13:13:01 »
GT6 verkar väl hög. 85 grader hade varit en rimlig temperatur vid en varmvattenkörning (det verkar vara en sådan på gång). GT&-givaren kan dock visa rätt mycket fel. Försök kontrollera med t.ex. en ugnstermometer att den visar någorlunda rätt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2018, 13:26:06 »
Tack Roland, ska kolla.

GT6 verkar väl hög. 85 grader hade varit en rimlig temperatur vid en varmvattenkörning (det verkar vara en sådan på gång). GT&-givaren kan dock visa rätt mycket fel. Försök kontrollera med t.ex. en ugnstermometer att den visar någorlunda rätt.

Utloggad remusk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset - Greenline HT C
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2018, 15:49:23 »
Gick in i service menyn (5.5) och tillskotten var avstängd. Nu är den på.
Vi får se om det blir nån ändring i huset :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!