Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 november 2017, 13:00:07 »

Det där låter lite knepigt.
Kan du ta några bilder på anläggningen så vi får se hur kärlet är kopplat.

Tryckexpansionskärlen håller oftast inte mer än 10 år, men de klarar sig nog längre på KB-sidan där trycket varierar mindre än på varma sidan.
Dock, om det är korrekt kopplat (På högsta punkten) så borde ett trasigt kärl inte göra att du får ut luft i systemet.
Om systemet är trycksatt skall det heller inte kunna komma in luft vid borrhålet.

Ett möjligt fel är annars att du har en gasläcka i värmeväxlaren på kalla sidan, det ger stopp på cirkulation, vilket genererar LP-larm, men du tappar ju även gas, vilket i sin tur kommer att ge LP-larm kontinuerligt om det är felet, och det läcker ut tillräckligt mycket.

Kolla alltså först och främst om expnsionskärlet sitter så till att en trasig gummiblåsa i det kan göra att luft läcker in i KB-systemet, i så fall är det troligen det som är orsaken.
Skrivet av: Paicapo
« skrivet: 06 november 2017, 12:47:14 »

Hej
Första inlägget här, bra forum i övrigt!

Till sak: har en ivt greenline bergvärme från 99 och hade för ca 1 år sen problem med LP larm, hade tekniker ute som konstaterade luft i köldbäraren, kom tillbaka med stor dränkbar pump och luftade av hela kretsen. Nu har jag fått samma problem igen.

Har tryksatt plåtkärl på kretsen och luftar jag av med nippeln på den så går kompressorn igång efter kvittering i några dagar innan det är dax igen. Har pumpat i brine i kärlet och trycksatt 1 bar. När grejerna går sjunker trycket på manometern och det porlar och har sig i köldbäraren inkommande. Helt klart luft i systemet men läckage?

Hade en tekniker ute i dagarna (annan firma) som rekommenderade att man luftade av systemet igen samt letade läckor i köldbäraren samt gräva upp borrhållet för att kolla anslutning. Dom har byggt en ny skola precis bredvid huset och hållt på och med gatan mm, funderar på om det kan ha blivit nått tjall nere i hålet från det?? Nån som har några idéer? 

Mvh
Robin

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!