Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: sad skrivet 29 oktober 2011, 11:16:02

Titel: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 29 oktober 2011, 11:16:02
Hallå!
Nu har jag äntligen fått min värmepump installerad, jag har kopplat in en egen elmätare (med en extra mätare som kontrollerar IR-dioden) till värmepumpen och jag tycker värmepumpen drar lite väl mycket el...
När kompressorn inte går så drar den 100w, vilket verkar vara det lägsta min mätare kan visa, så det kan säkert vara lägre, men det låter ju helt OK tycker jag.
När pumpen gjorde varmvatten så fick jag fram följande siffror:'
Varmvatten 49*C, köldbärare 7.3*C detta gav en elförbrukning på 4.15kw (Ca 2,4 cop)
radiatorvatten 27.5*C, köldbärare 6.6*C, detta gav en elförbrukning på 2.85kw (Ca 3,5 cop)

Enligt specifikationerna skall den ha en COP på 4.7 inkl cirkpumpar vid B0/W35 och 3.7 vid B0/W45
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 oktober 2011, 11:19:18
Hur får du fram avgiven effekt?
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 29 oktober 2011, 11:25:48
Du menar elförbrukningen jag skrev?
Jag har en elmätare med IR-Diod kopplad till värmepumpen och sen en liten apparat som översätter IR-blinkandet till förbrukning, ser också lite grovt i elmätarens display och de verkar stämma bra med varandra.
Menar du producerad värme så har jag ju inte mätt den, utan utgår ifrån specifikationerna där det står att den skall producera 10.4KW vid 0/45 och 10.0 vid 0/35.

Det skiljer ju ganska mycket, jag skulle ju behöva komma ner på låga 2kw för att få det att gå ihop...
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 oktober 2011, 11:30:13
För att veta hur mycket den ger måste du veta flödet och delta-T på värmebäraren. om ditt flöde avviker från tillverkarens specade så gäller inte tabellvärdena...
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 29 oktober 2011, 11:35:04
Men det är ju ganska orealistiskt att min 10kw pump skulle producera 15 eller 20kw värme? Flödet i EQ modellen sköts för övrigt automatiskt av pumpen själv där den verkar eftersträva vissa delta-t värden.
Jag vet inte om jag förstår dig helt, kan du utveckla ditt resonemang?
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: Roland skrivet 29 oktober 2011, 11:40:34
Menar du producerad värme så har jag ju inte mätt den, utan utgår ifrån specifikationerna där det står att den skall producera 10.4KW vid 0/45 och 10.0 vid 0/35.

Men köldbärartemperaturen var ju inte noll grader utan runt 7 grader. Då ger pumpen betydligt högre effekt än de 10 kW som beräknade COP-värden utgår från. Varje grad högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar 4-5 %.
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 29 oktober 2011, 11:42:07
Är det så? Jag trodde det minskade elförbrukningen, men det höjer alltså effekten att ha högre köldbärare?
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: Roland skrivet 29 oktober 2011, 12:52:05
Högre köldbärartemperatur ökar pumpens värmeeffekt och ökar också kompressorns elförbrukning men elförbrukningen per producerad kwh värme minskar. En grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4-5 %  och elförbrukningen med några procent. Slutresultatet blir att COP förbättras med 2-3 % för varje grad högre köldbärartemperatur.
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 29 oktober 2011, 19:43:11
Tack för informationen, det var ju intressant, hade ingen aning om det... Trodde att effekten låg ganska konstant på 10kw.
5% på 7grader skulle ju innebära en effekt på 14kw och då känns ju siffrorna genast bättre. Är det något mer som påverkar effekten?
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: Roland skrivet 30 oktober 2011, 12:35:58
Temperaturen på varma sidan spelar också roll för effekten. Det är skillnad om pumpen gör varmvatten eller värmer radiatorerna men temperaturen spelar inte lika stor roll.
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 30 oktober 2011, 14:20:17
Okej, lägre temperatur på värmebäraren = högre effekt?
Jag mätte från igår till idag och kollade producerad energi i displayen, kom då fram till en cop på ca 4,5 så det känns ju bra! :)
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: Roland skrivet 30 oktober 2011, 14:54:17
Ja, lägre temperatur = högre effekt.
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: Maskrosen skrivet 10 november 2011, 12:47:49
Hej,

Jag är i hugget att beställa en sådan här pump, är du nöjd?

Har ni fått klarhet i varför de bytt till R410?

Mvh
Maskrosen
Titel: SV: Lite nybörjarfrågor IVT EQ C10
Skrivet av: sad skrivet 10 november 2011, 13:34:12
Nope, jag har ingen aning om varför de bytt till R410, vad det finns för fördelar/nackdelar.
Jag är väldigt nöjd med pumpen men har ingenting att jämföra med...
Den är knäpptyst, om jag går förbi och undrar om den är igång så måste jag känna på den för att känna mig säker på om den är igång...
Hittils har den dragit 215KWh (separat elmätare inkl cirkpump) och producerat (enligt displayen) 888KWh värme (728 radiator, 160 Varmvatten), vilket ju är en bra COP, men samtidigt har KB-in varit mellan 5-7 grader 79h på kompressorn och 290 starter.