Författare Ämne: IVT-protokoll (Rego 6xx)  (läst 97989 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #135 skrivet: 20 januari 2016, 22:42:32 »
Rent tekniskt skulle det säkert gå, men jag vet inte hur enkelt det är.
Det finns färdiga 'generiska' interface att köpa.  T ex http://www.lawicel-shop.se/prod/LAWICEL-CANUSB-Adapter_87941/CAN_8895/SWE/SEK
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MrMartin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #136 skrivet: 21 januari 2016, 08:46:20 »
Ok, ja det är nog enklast så.
Jag hittade en billigare variant på ebay, den borde väl också fungera?


Jag ska kanske starta en ny tråd med mina frågor och funderingar.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #137 skrivet: 21 januari 2016, 08:57:18 »
Förmodligen. Sen skall du ha en dator som tolkar datat och sparar undan saker...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

sx3000

  • Gäst
sx3000
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #138 skrivet: 05 februari 2016, 22:37:17 »
Halloj,

Finns det någon komplett lista på adresser och register etc. för Rego 637? (Tror det är 637, the Greenline HT+ C9 från 2007)

Jag tänkte försöka integrera Regon med KNX och visualisera på en panel.
Jag har en multifunktions gateway (Schneider HomeLynk) som bl.a har RS232 (Tx, Rx, GND).
Så jag antar att jag behöver en TTL ==> RS232 omvandlare i mellan.

Eftersom Fuldas program inte fungerar då jag inte kommer köra en PC så behöver jag en lista på adresser/register och allt vad som kan vara intressant så att jag kan få upp siffrorna på min panel.

Tack på förhand!

Utloggad jidr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #139 skrivet: 03 mars 2016, 14:26:22 »
Om jag har förstått rätt så är det inte ett RS-232 interface som sitter i Rego6xx, utan ett TTL 5v med db9-kontakt?
Jag är lite tveksam till att löda ihop en själv, kan en sådan här adapter fungera?

http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_ttl_converter.htm
Flyttade in i villa med en IVT Greenline 2015

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #140 skrivet: 03 mars 2016, 23:11:21 »
Om jag har förstått rätt så är det inte ett RS-232 interface som sitter i Rego6xx, utan ett TTL 5v med db9-kontakt?
Jag är lite tveksam till att löda ihop en själv, kan en sådan här adapter fungera?

http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_ttl_converter.htm

Det viktiga är att det är galvaniskt separation mellan TTL och RS-232 , detta för att skydda elektroniken i Rego , vilken är känslig.  Priset för omvandlaren du länkade till blir ju klart dyrare än vad Hus-data tar för sin omvandlare inkl loggnings program
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad jidr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #141 skrivet: 04 mars 2016, 11:04:42 »
Det viktiga är att det är galvaniskt separation mellan TTL och RS-232 , detta för att skydda elektroniken i Rego , vilken är känslig.  Priset för omvandlaren du länkade till blir ju klart dyrare än vad Hus-data tar för sin omvandlare inkl loggnings program

Ja saken är ju att jag är ute efter kopplingen utan att betala för loggningsprogrammet. Den omvandlare jag länkade till kostar ~350kr medan husdatas lösning kostar 1195kr men då betalar och får jag programvara jag är ointresserad av.

Men tack för att du påtalade hur viktig galvanisk separaion är, då är jag lite mer med i diskussionen om optokopplare och varför folk bygger egna kopplingar, ser ut som att jag får bygga en egen eller skita i hela grejen. Om ingen har en husdata H10 liggandes till salu.
Flyttade in i villa med en IVT Greenline 2015

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #142 skrivet: 04 mars 2016, 11:24:53 »
Här är en som jag väntar på:
http://www.ebay.com/itm/310676792112?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Den är ju knappast galvaniskt skiljd, men det kanske man kan fixa själv?

Jag skall använda den för att uppgradera ett par gamla routrar till OpenWrt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #143 skrivet: 04 mars 2016, 14:08:32 »
Ja saken är ju att jag är ute efter kopplingen utan att betala för loggningsprogrammet. Den omvandlare jag länkade till kostar ~350kr medan husdatas lösning kostar 1195kr men då betalar och får jag programvara jag är ointresserad av.

Men tack för att du påtalade hur viktig galvanisk separaion är, då är jag lite mer med i diskussionen om optokopplare och varför folk bygger egna kopplingar, ser ut som att jag får bygga en egen eller skita i hela grejen. Om ingen har en husdata H10 liggandes till salu.

Tänkte fel ang priset, den är ju klart billigare.  Kolla med Husdata, kanske det gÃ¥r att köpa enbart omvandlaren utan programvara ?


Tror det skall funka ändå för dig tipo874, för att skona elektroniken kan det vara bra att dra en separat jord mellan enheterna innan de kopplas ihop.
« Senast ändrad: 04 mars 2016, 14:12:29 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad jidr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #144 skrivet: 04 mars 2016, 15:35:57 »
Tänkte fel ang priset, den är ju klart billigare.  Kolla med Husdata, kanske det gÃ¥r att köpa enbart omvandlaren utan programvara ?

Jag var så insnöad på deras H10 att jag inte läst ordentligt. De har två varianter på anslutning som skulle passa mig
H1 Interface, lösa, kallade de dem (försökte lägga in en link med det verkar inte ha gått).
Lite dyrare, men garanterat att det fungerar. Lite lockande. Tack för att du fick mig att läsa lite mer noga, vill att det ska gå fort så jag läser inte alltid så noga :)
« Senast ändrad: 04 mars 2016, 15:38:22 av jidr »
Flyttade in i villa med en IVT Greenline 2015

Utloggad PierLar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #145 skrivet: 01 april 2016, 08:46:21 »
Jag funderar på att bygga ett interface. Funkar detta på Raspberry Pi oxå? eller måste man hålla sig till windows PC?
Min tanke är att köra lite automation med Domoticz via rpi:n

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #146 skrivet: 31 augusti 2016, 20:42:44 »
Valde en annan väg istället för HomeLynken, det blev ett arduinogränssnitt istället.
Mega 2560 med 4 serieportar, varav två anslutningar har optokopplare på en protoshield.

Ena serieporten kommer gå till Regon, andra serieporten kommer gå till en KNX busskopplare, så arduinon kommer få vara en gateway.

Nu ska man bra skriva ihop lite kod för att prata med Regon.. Någon som gjort detta på Arduino tidigare? :)

Halloj,

Finns det någon komplett lista på adresser och register etc. för Rego 637? (Tror det är 637, the Greenline HT+ C9 från 2007)

Jag tänkte försöka integrera Regon med KNX och visualisera på en panel.
Jag har en multifunktions gateway (Schneider HomeLynk) som bl.a har RS232 (Tx, Rx, GND).
Så jag antar att jag behöver en TTL ==> RS232 omvandlare i mellan.

Eftersom Fuldas program inte fungerar då jag inte kommer köra en PC så behöver jag en lista på adresser/register och allt vad som kan vara intressant så att jag kan få upp siffrorna på min panel.

Tack på förhand!
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad sjoste01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #147 skrivet: 17 januari 2017, 18:11:55 »
Någon som har labview-koden kvar? Jag vet att det är en gammal tråd...
Hejsan!

Som jag nämnt tidigare har jag snickrat ihop en LabVIEW variant baserad på Fuldas eminenta arbete/utforskningar. Jag har fått lite förfrågningar på denna .vi och tänkte att det kunde vara lika bra att lägga ut detta på forumet.


LV projektet kan laddas ner från:
http://data.fuskbugg.se/dipdip/Logger Beta1.llb

I denna hittar ni Logger8.vi som det bara är att klicka på så startar hela programmet. OBS ni måste ha LW 8.5 eller senare!
Obs, jag är ingen programmerare (-> inte så strukturerad programmering) och har snickrat ihop denna .vi på några kväller tidigare i år. D.v.s. detta är en mycket preliminär .vi som antagligen innehåller en del buggar mm och körs på egen risk!
I alla fall så har jag kört denna .vi 10 månader sedan i ~ februari 2010 utan problem (mest irriterande bug är att tidsskalan på grafen långsamt blir mer och mer fel).
Jag har tyvärr heller ingen större möjlighet för supporta, förklaring etc. eftersom jag inte har så mycket tid, och faktiskt antagligen börjar glömma hur jag gjorde mm.
Dock om denna eller delar av denna kod uppdateras / förbättras så berätta gärna :-) Pss om den sprids vidare mm

Tips för att komma igång:

I fliken "Settings and monitor"
* så måste man mata in vilken COM port som tilldelats REGOn.
* Här kan man tala om vart dump/loggfilerna skall hamna och heta.
* Här kan man mata in en FTP adress för HTML graf + data generering (via inbyggd FTP).
* Här kan man mata in e-mail uppgifter om man vill ha email om ett larm har gått.

I fliken "VP Graph" visas de intressanta parametrarna i en graf.

Lycka till och berätta gärna hur det går!

Utloggad annerborn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #148 skrivet: 23 april 2020, 20:23:54 »
Valde en annan väg istället för HomeLynken, det blev ett arduinogränssnitt istället.
...
Nu ska man bra skriva ihop lite kod för att prata med Regon.. Någon som gjort detta på Arduino tidigare? :)

Hej sx3000!
Jag tänkte göra detsamma.
Fick du ihop någon arduinokod?
/ Nicke
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare frÃ¥n 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #149 skrivet: 18 oktober 2021, 13:34:45 »
Hello group.
It look like some time moved forward and I was enforced to done small upgrades of my device. (in meaning interface)

I changed interface to use ESP-01 programmed by Arduino IDE.
I have WiFi connection and can more easily exchange data with my heatpump.
If anyone interested, let me know and I will share all I did.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!