Författare Ämne: Byte av kylmodul Nibe 1110-7  (läst 2929 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad masfak97

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« skrivet: 03 juni 2016, 23:08:04 »
Efter ca 17 Ã¥rs trogen tjänst har kompressorn dött pÃ¥ min pump. Detta baseras pÃ¥ att den lÃ¥tit illa senaste halvÃ¥ret-Ã¥ret samt att elräkningen stigit pÃ¥tagligt jmfrt med tidigare Ã¥r. När jag var i pannrummet lät det precis som om den körde fast och stannade, sedan löste motorskyddet. Har kollat att det leveras tre faser till kompressorn och motstÃ¥ndet över lindringarna verkar ok men när man provar att starta lÃ¥ter det som den i princip sitter fast och MS löser pÃ¥ kort tid. Tittar jag i inspektionsröret  innanför frontplÃ¥ten pÃ¥ kylmodulen sÃ¥ ser jag rökstrimmor dvs ingen vätska alls. Jag tror den är död.

Hursomhelst har jag köpt en begagnad Nibe 1210-8,5 från 2000 där kylmodulen byttes 2007. Den pumpen har gått fint fram tills elpatron brann och ägaren bytte till en ny pump. Kylmodulen har serienumret 089 484 och har en etikett frampå som anger effekten 8,5kW och inget finns skrivet om att det skall vara annat än en kolvkompressor. Tittar man innanför frontplåten ser det klart annorlunda ut än min gamla kylmodul och man kan skymta namnet Benchmark, inget mer.

Jag har pratat med kundsupporten på Nibe (trevlig kille!) som kollade i tabeller osv och det skall gå att montera denna modul i min pump, förutsatt att motorskyddet byts till högre strömstyrka. Mina borrhål tål att mer effekt tas ut och cirkulationspumparna skall vara samma enligt honom. I annat fall har jag ju även nya pumpar. I och med att Nibe har bytt standard 2004 på anslutningen av kylmodulen behövs även slangar och kopplingar tas från den köpta pumpen.

Nu till mitt problem; Jag har noga dokumenterat hur kablaget på den nya pumpen satt och faser (grå,vit,brun), jord och motorskydd (brun/vit) är inga problem och dessa kommer i samma hölje. Utöver det tillkommer pressostatkablaget som ser annorlunda ut på den nya pumpen men bör heller inte vara några bekymmer.
Dock finns det på den nya modulen ytterligare en kabel med en blå och brun kabel i!
När jag kollar hur de satt på den köpta pumpen samt jämför med elschema inkoppling av ersättningskylmoduler stämmer inkopplingen med att det är en kompressorvärmare.
1. Hur ser man skillnad på scroll/kolv? Kan det vara en scroll jag har köpt?
2. Kan en kolvkompressor ha värmare?
3. Är det bara att koppla in enligt elschema 1110 och köra eller måste man ha fasföljdvakt om det är en scroll?

Jag är tacksam för all hjälp och berättar gärna mer detaljer eller postar bilder vid behov.

Putsat tegelhus 125+70 kvm från 40-talet med 2+1-glasfönster i källare och bottenvåning, treglasfönster på ovanvåning (inkl. 3 takfönster). Halva mellanvåningen tilläggsisolerad, vinden bra isolerad.
Nibe 1110-7 från 99 med separat 500 l acktank med doppvärmare för varmvatten som sedan går till el-VVB.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2016, 15:06:19 »
Bristol Benchmark är väl fortfarande en kolvkompressor?

Fasvakt behövs väl egentligen bara om det finns risk för att fasföljden ändras. Har man kopplat rätt fasföljd så är det ju lugnt så länge inte elbolaget kopplar om/fel någonstans.

Värmare beror väl på applikationen mer än typen av kompressor?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2016, 21:24:43 »
Hej!
Det är en kolvkompressor du köpt, nån fasföljdsvakt behövs inte.
Vid en jämförelse av elschema mellan 1110-7 och 1225-10 kompressorn (som du troligen köpt, samma effekt som 1210-8,5 på kylmodul) så är det just kompressorvärmare som skiljer.
Jag anser inte att du behöver koppla in kompressorvärmaren.
« Senast ändrad: 04 juni 2016, 21:28:08 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2016, 21:38:45 »
Va fint att du "anser " att den inte behövs.
Vad grundar du detta beslut på? Menar du att Nibe skulle ha monterat dit denna på skoj?

Utloggad masfak97

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2016, 23:50:39 »
Tack för era svar.
Jag har alltså en kolvkompressor och valet ligger nu mellan att koppla in kompressorvärmaren eller inte. Om den finns så bör ju kompressorn må bra av att hållas varm, något som styrks av att tidigare montör kopplat in den på en 1210. Det lutar åt att jag kopplar in den. Någon som vet mer och kan hjälpa mig ytterligare i valet?

Angående fasföljd drar jag slutsatsen av era och tidigare inlägg att det inte spelar någon roll när det är en kolvkompressor. Blev bara lite lurad då gamla kompressorn hade tre svarta ledare (indikerar att följd är irrelevant) medan den nya har svart-brun-vit.

Jag har sett ytterligare en skillnad; Lågpressostatkablagets två vita ledare går via en sk omformare, Nibe 418 391, en brun box stor som en tändsticksask. På min befintliga finns 4 st anslutningar varav en in - en ut kommer från kylmodul och vidare medan den andra sladden passerar utan att gå genom omformaren. På min inköpta pump går båda vita sladdar via denna omformare och den har således 6 st anslutningar. På Nibe reservdelar verkar det dock som om båda pumpar kan använda Nibe 418 391.
Vilken funktion har denna omformare och måste jag byta till den från nya pumpen?
Putsat tegelhus 125+70 kvm från 40-talet med 2+1-glasfönster i källare och bottenvåning, treglasfönster på ovanvåning (inkl. 3 takfönster). Halva mellanvåningen tilläggsisolerad, vinden bra isolerad.
Nibe 1110-7 från 99 med separat 500 l acktank med doppvärmare för varmvatten som sedan går till el-VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte av kylmodul Nibe 1110-7
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2016, 12:52:33 »
Va fint att du "anser " att den inte behövs.
Vad grundar du detta beslut på? Menar du att Nibe skulle ha monterat dit denna på skoj?

På min sitter där ingen, det är först modellerna 1225 och framåt som har denna, varför vet jag inte säkert.
Det står även i elschemat att den inte är inkopplad på vissa modeller.
Om man ska koppla in den sÃ¥ krävs troligen nytt reläkort modell 1225 för att det ska funka som det är tänkt.  Sc:,h

Om man får spåna fritt så sammanfaller nog detta med problemen som Nibe hade med frånluftsvärmepumparna.
Nibe satte då troligen dit kompressorvärmare i samtliga värmepumpar, även om de inte hade samma problem med bergvärmepumparna, för säkerhets skull.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!