Trasig givare? Hetgaslarm!
« skrivet: 20 februari 2012, 19:32:39 »
Hej!

Fick hetgaslarm på min Nibe 1245. Ska temperaturen variera på detta sätt eller är den paj?



Tack på förhand.

Utloggad vpc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 12:14:08 »
Givaren eller mer troligt samlingskortet i kompressormodulen.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 12:51:27 »
Åååååhhhhh!

Orkar inte med detta. Värdet fladdrar utimellan och sedan blir det hur stabilt som helst några timmar.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 21:43:42 »
Nu är det då helt klart att något är galet.

Har stängt av kompressorn och kör bara på tillskottet medan jag/installatören skall hitta felet på min värmepump.

När jag nu går ner så har pumpen larmat för Hetgaslarm igen. Den kan ju inte larma för hetgas då kompressorn inte ens är igång?

Eller har jag fel? Hetgas är ju kopplat till att kompressorn går och ska väl inte påverkas av tillskottet!!!

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 21:49:27 »
Det lilla kortet som sitter i kyldelen kanske har blivit utsatt för vann? Det blir det inte glatt av.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 21:56:19 »
Nu får reparatören komma hit och laga i alla fall.

Skönt att det var något konkret och det måste ju vara på garanti då pumpen bara är fyra månader.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2012, 08:21:29 »
I morse var hetgastemperaturen 165 grader och kompressorn har varit avstängd i tolv timmar.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 08:55:24 »
I morse var hetgastemperaturen 165 grader och kompressorn har varit avstängd i tolv timmar.
Varför klagar du dÃ¥?  Bara att tuta och köra och se glad ut.  Jag skulle vara glad som en lärka om min hetgas var 165 grader utan att jag behövde köra kompressorn.  ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2012, 09:44:10 »
Ha ha. Ja, om den inte larmade utan bara tuffade på så skulleman väl vara nöjd.

Någon som vet om det är vanligt att sådant händer på 1245:an?

Utloggad vpc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Trasig givare? Hetgaslarm!
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2012, 14:05:20 »
Det kan vara/är som Uber skriver. Kortet gillar inte vatten som läcker ner uppifrån kontakten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!