Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2019, 20:34:36 »

Kul att höra att du fixat det, känns som att du följt många av de råd vi brukar ge här i forumet.  ;)
Kul med återkoppling så länge efteråt!  tummenupp
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 26 januari 2019, 22:21:13 »

Nu har det gått några år.
Huset har fått lite energisparande åtgärder.
Värmepumpen och cirkulationspumparna har justerats samt att rumstermostaterna har vridits upp ordentligt och varje rums önskade temp har justerats in på fördelarna istället genom att strypa varje slinga.

Nu kan jag stolt meddela att pumpen går felfritt och utan något tillskott alls på hela vintrarna.

Nu går jag bara och väntar på kompressorhaveri eftersom pumpen är sedan 2004.
Jag antar att det då blir helbyte på en så gammal pump.

Tänkte bara avsluta tråden med ett gott slut.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 07 februari 2014, 16:22:12 »

Jag har pratat med Bosch.
Under en kort period så kunde man köpa pumpar utan dessa menyer. Och vad har jag.......mutter mutter  >:(
Dock finns menyn, men den slutar på 7.1 och tillskottet ligger på 7.3 tror jag det var.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 30 januari 2014, 14:57:12 »

Är du inne i "service/installatörs nivån" ? Håll den högra knappen (av de 3 under displayen) intryckt i 10 sekunder så kommer du till avancerade menyer. Borde du kunna se tid för tillskott resp vp.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 26 januari 2014, 19:49:10 »

Härligt, tack
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 januari 2014, 19:46:31 »

Autoterm heter sedan 2009 bosch
Bosch köpte IVT 2005 och Autoterm var ett dotterbolag till IVT sedan 1998 då ivt köpte elektrostandard.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 26 januari 2014, 19:24:55 »

Vilka tillverkar Autoterm. Har dom blivit uppköpta?

Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som kan förklara varför jag saknar vissa menyer.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2014, 13:00:01 »

Som sagt, låt den kämpa. Min pump kan gå veckor i sträck.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2014, 11:19:31 »

Det är bättre att den får kämpa själv så länge den kan.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 18 januari 2014, 10:24:39 »

Ja jag tycker det.
Jag hittar menyn "Drifttider avläsn. på VP och tillskott", men när man går in i den så finns inte 7.3 den ska heta. Endast 7.1 med drifttimmarna på pumpen.
Enl bok ska det finns 7.1-7.4 i den menyn.


Angående timern. Om man märker att pumpen klarar att värma själv men att det tar väldigt lång tid att nå full temp och att pumpen går ofta. Är det då bättre att den får lite tillskott än att kompressorn får kämpa hela tiden?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2014, 19:14:05 »

Det måste vara något fel om det inte går att se antalet tillsatstimmar.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 januari 2014, 16:25:47 »

Om du inte kan se tillskottstid se kan du uppskatta den genom att beräkna nyttjad effekt, dvs kWh/tid som VP gått.
t.ex Om den dragit 10kwh på 5 timmar utan tillskott så drar den 2kW.
Har det gått åt mer effekt så har tillskott varit på. 
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 17 januari 2014, 16:13:41 »

Kollade nu. 0,5 in och -4 ut. -14,1C ute.

Ok, då ska jag pröva öka på timern ordentligt. :)
 Men det är ju lite störigt att jag inte kan se någonstans hur många timmar tillskott jag har. Jag vet ju inte hur mycket den går när jag sover eller är på jobbet.  Sc:,h
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2014, 16:01:38 »

I Östersund med en pump som klarar ner till -18 skulle jag gissa det blir runt noll grader på ingående köldbärare när det är -10 ute och pumpen går bara delar av dygnet.

Troligen fungerar det som i min pump, IVT och Autoterm är syskon kan man säga. Timern startar nedräkningen när pumpen startar. Om ärvärdet når upp till börvärdet (börvärdet plus halva kopplingsdifferensen ger stopptemperaturen och minus ger starttemperaturen) innan tillskottstimern har räknat färdigt händer inget. Då behövs ju ingen tillskottsel, värmepumpen klarar ensam att hålla huset varmt. Om ärvärdet ligger under börvärdet när tillskottstimern räknat färdigt börjar ramptidstimern räkna och kopplar in tillskottsel i olika steg. 

Har man tillskottstimern inställd på för kort tid kan det alltså hända att den hinner räkna ner till noll trots att pumpen skulle klara av att nå börvärdet om den hade fått lite mer tid på sig. 
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 17 januari 2014, 14:35:09 »

Ja det kan nog stämma. Jag reagerade över att temperaturerna såg helt annorlunda ut. Vad är normaltemp från hålet såhär mitt i vintern?

Elpatronen kopplades in i morse innan jag gick till jobbet. Inget vatten hade rörts på 8h.
Men hur funkar timern? Kan jag vrida den på max (300min)? När triggas den och när startar den?

Någon som vet varför jag inte hittar loggen för tillskottet utan bara för pumpen? Jag har följt boken och den platsen i menyn finns inte.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 januari 2014, 08:46:12 »

Om temperaturen fortsätter att stiga på framledningen trots att elpatronen stänger av sig så måste du öka tillskottstimern mer, eltillskott skall bara gå när det blir så kallt att kompressorn inte på egen hand kan nå börvärdet.
Om jag hade din värmepump skulle jag definitivt öka tillskottstimern radikalt, och sedan minska ned om/när jag tycker det blir för kallt inne.

Trolige beror det du nu sett på att ni har förbrukat tappvarmvatten, värmepumpen har arbetat med både vv-värmning och husvärmning så länge att tillskottstimern har triggats, men jag tycker det är onödigt att den gör det redan vid -10 grader om kompressorn klarar hålla huset varmt vid -18 grader med bara kompressor.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 08:42:58 »

Att den inte klarar lika låg temp nu jämfört med i början på vintern beror nog på att borrhålet har blivit lite kallar så att kompressorn ger lite mindre effekt.
Anledningen till att elpatronen kopplas ur innan man når ända upp till börvärdet är att man vill låta kompressorn jobba så mycket som möjligt utan att stoppas på grund av att tempen är uppnåd med elpatronen. Om man tycker att det påverkar inneklimatet så kan man knäcka värmekurvan lite just från den temperatur där kompressorn går hela tiden och tillskottet börjar kopplas in.
I inställningen för blockering av tillskott anger man en högsta utetemp då man vill tillåta tillskott. Ställer du den t ex på -5 grader så kommer aldrig tillskottet att kopplas in om det är -5 eller varmare.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 17 januari 2014, 07:41:41 »

Mitt system består av en Autoterm Max bergvärmepump kopplad till golvvärme med trådlösa rumstermostater.

Vi har nyss köpt huset och den här vintern har varit väldigt varm. (Östersund)
När det var som kallast -18 såg jag att elpatronen gick till, känns väl ok?

Jag började leta i menyerna efter drifttimmar på elpatronen. Enl boken ska det finnas där. Men jag hittar bara timmarna på pumpen, sen tar menyn slut.

Och nu när det är runt -10, en vecka efter de kallaste dagarna så börjar elpatronen hoppa in lite nu och då.
Vad kan detta bero på? Vid -10 i början av vintern var det inga problem.

Nu kan jag inte nånting om bergvärme, men jag noterade en grej som jag inte riktigt förstår.
Elpatronen går till tillsammans med pumpen och börjar värma, men när det är några grader kvar så går elpatronen ur och pumpen får klara sig själv dom sista 4-5 graderna. Ska det inte funka så att elpatronen går till när pumpen inte klarar att värma längre?

Jag har testat att öka på tillskottstimern från 60min till 80min utan skillnad, jag ska dock vara ärlig och säga att jag inte vet riktigt hur detta fungerar.
Hur fungerar det där med blockering av tillskottet? Det är en skala på -10 till +20 grader.

Jag har läst manualen flera ggr men den avslöjar inte så mycket tyvärr :(

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!