Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105? (läst 20446 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #15 skrivet:
10 februari 2012, 18:03:10 »
Citera
Om det går hög ström på en eller två lindningar KAN det vara fel på kompressorn, men det är troligare att det är dålig kontakt/låg spänning på en eller två faser på grund av andra fel än kompressorfel.
Att mäta spänningen när kompressorn är i drift är därför viktigare, även om det inte är oviktigt med strömmen.
Anledningen till att jag frågade om strömförbrukningen var för att få veta om uppmätt ström verkligen översked det som motorskyddet var inställt på.
OM det inte gjorde det kan det vara fel på motorskyddet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Frank a
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Frank a
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #16 skrivet:
10 februari 2012, 18:15:45 »
Citera
Ok så ett bra sätt hade kanske varit att kolla att spänningen är rätt koppla förbi mjukstarten om den fortfarande löser prova med en nytt motorskydd? Eller går det även koppla förbi motorskyddet i en kort stund i provkörningssyfte? Om man har koll på strömmen?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #17 skrivet:
10 februari 2012, 18:34:16 »
Citera
Nja, är du inte helt säker på vad du gör skulle jag inte rekommendera att koppla förbi motorskyddet.
Har du ingen garanti/försäkring kvar är det bättre att du på chans drar upp motorskyddet en aning, eller byter ut det.
Men som sagt, om du mäter spänningen som går direkt in till kompressorn, och om alla faser har samma spänning (kan variera någon enstaka volt) så är det ju inget glapp eller fel i mjukstarten, och då finns det i princip bara två möjliga fel, feljusterat/defekt motorskydd, eller trasig kompressor.
Möjligen kan det även vara fel på expansionsventilen i kombination med trasig drifts
och
högtryckspressostat, men då börjar vi tala om mer långsökta fel.
Kan du se hetgastempen på din värmepump?
Om den är skyhög skulle det kunna vara fel på exp-ventilen. (men jag är ingen kyltekniker, så det får gärna någon mer kyltekniskt kunnig kommentera)
«
Senast ändrad: 10 februari 2012, 18:36:25 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #18 skrivet:
10 februari 2012, 18:51:14 »
Citera
Fel i kylkretsen brukar inte orsaka att motorskyddet löser.
Det troligaste felorsaken är med den fakta som är presenterad:
1. felaktigt Mjukstartsrelä (troligast eftersom kompressorn löser ut efter en stunds drift)
2. felaktigt motorskydd alt. dålig kontakt
3. kompressorfel
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #19 skrivet:
10 februari 2012, 22:44:52 »
Citera
Tack Cougar.
Mjukstartsrelät kan vi utesluta, det har redan kopplats förbi, kvar finns då i princip bara motorskyddet eller kompressorn.
Chansen är 50/50 att det är det ena eller andra.
Hoppas att alla som följt tråden nu förstår varför jag initialt ville att vi skulle kolla vidare på detta.
Det kan naturligtvis var fel på kompressorn, och för alla installatörers skull hoppas jag det, men det finns "ofantligt" många andra fel som kan göra att man byter kompressor (i onödan) - om man inte är insatt i exakt hur en värmepump fungerar, både kyltekniskt, reglertekniskt, och VVS-tekniskt.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
conny.lunde@gmail.com
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
conny.lunde@gmail.com
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #20 skrivet:
17 februari 2012, 21:24:59 »
Citera
Nu är kompressorn bytt, funkar bra
Loggat
Frank a
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Frank a
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #21 skrivet:
17 februari 2012, 21:29:39 »
Citera
Citat från: conny.lunde@gmail.com skrivet 17 februari 2012, 21:24:59
Nu är kompressorn bytt, funkar bra
Thumbsup
Loggat
Ã…keronek
Gäst
Ã…keronek
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
«
Svar #22 skrivet:
06 januari 2016, 11:24:48 »
Citera
Hej!
För snart ett år sedan bytte jag kompressor på en Nibe Fighter 1125 15 kW med kolvkompressor. Eftersom jag tidigare hade köpt kompressorer till restaurangfrysskåp och nedkylningsskåp tittade jag på ett alternativ till kompressorn i värmepumpen och mitt val blev då en Sanyo scrooll för ca 550 Euro inkl. frakt.
http://elgracool.pl/product-eng-1046-Compressor-SANYO-PANASONIC-C-SBN373H8G.html
. Den nya kompressorn går mycket tystare och ger något bättre effekt än den gamla kompressorn.
Så det finns billigare alternativ än de man normalt ser på detta forum.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 678
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
JoA
reggy
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info