Efter att man vakuumsugit, stängt av pump och väntat en halvtimme för att se om trycket stiger, och sedan tänker skruv ur kopplingen till schraderventilen.

Är det inte en risk att det läcker in luft via schraderventilen in i systemet?
Eller är schraderventilen konstruerad så att den hinner stänga innan det läcker in luft via kopplingen mot den blå slangen? Eller ska man göra på något annat sätt?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 21:48:50 »
Man släpper på lite grann tryck med köldmedia innan man lossar slangen från serviceporten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 22:10:27 »
Man släpper på lite grann tryck med köldmedia innan man lossar slangen från serviceporten.

Men, då slinker väl köldmedia ut via schraderventilen ut i slangen?

Hur mycket är "lite"?

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 08:03:52 »
NÃ¥gra enstaka gram

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 08:24:20 »
En annan metod är ju att starta vakuumpumpen igen efter att ha väntat en halvtimme och låta den gå medan man lossar slangen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 19:55:31 »
Dom flesta har nog en schraderventilöppnare som man skruvar ut först medans vacumpumpen som ett alternativ
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 21:19:14 »
En annan metod är ju att starta vakuumpumpen igen efter att ha väntat en halvtimme och låta den gå medan man lossar slangen.
det skulle jag verkligen inte rekommendera!

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 21:21:35 »
Efter att man vakuumsugit, stängt av pump och väntat en halvtimme för att se om trycket stiger, och sedan tänker skruv ur kopplingen till schraderventilen.

Är det inte en risk att det läcker in luft via schraderventilen in i systemet?
Eller är schraderventilen konstruerad så att den hinner stänga innan det läcker in luft via kopplingen mot den blå slangen? Eller ska man göra på något annat sätt?
jag förstår inte varför du skall göra så här?
Varför vakumsuga om du inte skall installera den? du behöver ju se på manometern efter du släppt på!
annars är det som det är skrivet här att släpp på gas till 0-tryck så

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!