Ämne:
Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982 (läst 1516 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
NisseGurra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
NisseGurra
Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
skrivet:
10 januari 2019, 17:25:43 »
Citera
Jag har med viss hjälp bytt kompressor efter 36 års perfekt drift, för den gamla fick motorkortslutning. Nu ny kompressor o nytt medium. Maskinen går dock oavbrutet och värmer uselt. Installatören vill inte kännas vid sitt arbete längre. Menar att jag ska skylla mej själv som ville byta på så gammal pump. Inget medium syns i synglaset, han säger att det ändå är okej, han fyllde ca 5 kg mot det gamla, som var 10 kg R22. Inga läckor finns nu heller, även det gamla systemet var helt tätt före bytet!
Vad göra?
NisseGurra
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #1 skrivet:
10 januari 2019, 18:35:27 »
Citera
Densiteten för R407 både i vätske- och gasfas är nästan samma som för R22. Det vore logiskt att då fylla samma mängd R407 som R22. Som det nu är tror jag den påfyllda mängden inte räcker till för att bilda någon vätska i botten på kondensorn och då kan det gärna inte fungera som tänkt.
«
Senast ändrad: 11 januari 2019, 10:14:39 av Roland
»
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #2 skrivet:
11 januari 2019, 09:46:42 »
Citera
Funderar på om detta har med den nya F-gasförordningen att göra?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
NisseGurra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
NisseGurra
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #3 skrivet:
11 januari 2019, 13:16:41 »
Citera
Rolands svar låter logiskt för mej. I manualen står det också, att ett vanligt fel när vp går oavbrutet är just brist på köldmedium. Jag har varit mycket nöjd med vp i 36 år, trots att installationen nog ej var optimal (den gick i ca 3 minuter och startade var tionde minut när det var några minusgrader), så värmde den huset perfekt. Kan man behöva justera expansionsventilen och i så fall efter vilken metod? Den och fuktfiltret är nya.
NisseGurra
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #4 skrivet:
11 januari 2019, 15:27:15 »
Citera
Det måste finnas tillräckligt med köldmedium i systemet så att det kan bildas vätska i botten av kondensorn och fram till expansionsventilen när pumpen går. Är det påfyllt så lite att allt finns i gasfas är det omöjligt att få det att fungera vad man än gör.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
NisseGurra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
NisseGurra
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #5 skrivet:
18 januari 2019, 10:49:52 »
Citera
Fortsatta bekymmer! Systemet var helt tätt och höll trycket ännu efter 36 års drift utan service. Killen från kylfirman bytte kompressor, fyllde köldmedium och stack sen iväg. När han kom tillbaks några veckor senare, fann han systemet helt tomt. Sa då, att det berodde på schraderventilen, så han bytte den ena (av 2), fyllde på och stack åter iväg genast utan funktionskontroll. Ny kille från samma firma kom efter ett par dagar, systemet tomt igen! Säger nu att det är mitt fel, vp är ju så gammal. Nya killen påstod sej läcksöka, lite svårt kanske utan köldmedium i systemet, men det lilla som fanns kan kanske räcka, läcksökarmojen brukar vara känslig. Han fann dock ingen läcka!
Vad göra? Skulle vilja hitta läckan, den borde väl vara rätt stor, om allt köldmedium kan läcka ut på ett par dagar? Lödningarna verkar ok. Kompressorn är helt ny (Copeland Emerson ZH26K4E IFD-524).
Måste hitta läckan, kanske jag ska fylla medium själv?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bytt köldmedium från R22 till R407 i Aga Thermia från 1982
«
Svar #6 skrivet:
21 januari 2019, 11:08:23 »
Citera
Om det läcker via förångare eller kondensor till köld- eller värmebärare borde detta märkas då en säkerhetsventil borde pysa mest hela tiden?
Såvida inte systemet är helt öppet på nån sida?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum